Thema: Tyco ZX4 Char Chip CSum Err Fehler
Beitrag: RE: Tyco ZX4 Char Chip CSum Err Fehler
| zur Info:
es war letztlich die OCM800 (Steuerplatine für das Display)
Bei sowas auf die kleinen LEDs auf den Platinen achten. Leuchten nur sehr schwach und werden schnell übersehen. |
|
ceibito79 |
Tyco |
4 |
3.242 |
27-02-2026, 08:35 |
 |
|
Thema: Bosch FPA FSE
Beitrag: Bosch FPA FSE
| Hallo
Welche Widerstandswerte erwartet die Bosch FPA am ENO Modul für das FSE?
Meines Wissens nach werden 3,9 kΩ Ruhe und 2,2 kΩ Alarm eingesetzt. Parallelgeschaltet ergibt das 1,36 kΩ.
Erwartet ... |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
1 |
1.622 |
27-02-2026, 08:31 |
 |
|
Thema: Tyco ZX4 Char Chip CSum Err Fehler
Beitrag: Tyco ZX4 Char Chip CSum Err Fehler
| Hallo
Ich habe einen ominösen Fehler.
Char CHIP CSum Err. Der Fehler tauchte auf nachdem ich die PSU getauscht habe.
Nach Rücksprache mit unserem Tyco Kontakt habe ich mittlerweile alles mögliche g... |
|
ceibito79 |
Tyco |
4 |
3.242 |
10-12-2025, 12:24 |
 |
|
Thema: FSD Adapter Zettler 570.190, ca 1988
Beitrag: RE: FSD Adapter Zettler 570.190, ca 1988
| Habt ihr alle eine Regel wie lange ihr nach einem Fehler sucht bevor ihr einfach austauscht?:dodgy: Wo ist die Grenze? Ich weiß nicht von jedme Teil wie teuer es ist. |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
11 |
4.774 |
07-12-2025, 16:48 |
 |
|
Thema: FSD Adapter Zettler 570.190, ca 1988
Beitrag: RE: FSD Adapter Zettler 570.190, ca 1988
| Habe aktuell ein Problem beim Kunden mit dem Teil.
Die Spannung vomTüröffner wird nicht abgeschaltet. Irgendetwas an Rückmeldung fehlt. |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
11 |
4.774 |
06-12-2025, 18:10 |
 |
|
Thema: FSD Adapter Zettler 570.190, ca 1988
Beitrag: RE: FSD Adapter Zettler 570.190, ca 1988
| (06-12-2025 10:56)Ja_ich schrieb: (06-12-2025 10:42)ceibito79 schrieb: ich suche ein Anschaltbild von einem FSD Adapter von etwa 1988. Hersteller war Alois Zettler.
Ja, der Alois ist do... |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
11 |
4.774 |
06-12-2025, 11:43 |
 |
|
Thema: FSD Adapter Zettler 570.190, ca 1988
Beitrag: FSD Adapter Zettler 570.190, ca 1988
| Hallo zusammen.
ich suche ein Anschaltbild von einem FSD Adapter von etwa 1988. Hersteller war Alois Zettler.
Foto im Anhang
Danke schon mal für Tipps.
Gruß Christian |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
11 |
4.774 |
06-12-2025, 10:42 |
 |
|
Thema: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
Beitrag: RE: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
| Sorry. Bin davon ausgegangen das du da mehr weißt.
Auf der Relaisseite stehen auch nur Zahlen. Ansonsten würde ich nicht fragen. |
|
ceibito79 |
Tyco |
7 |
5.312 |
17-06-2025, 06:00 |
 |
|
Thema: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
Beitrag: RE: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
| Kann ich davon ausgehen das neben dem Relais NO, C , NC sind und auf der linken Seite die Beiden ein Eingang? |
|
ceibito79 |
Tyco |
7 |
5.312 |
16-06-2025, 17:45 |
 |
|
Thema: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
Beitrag: RE: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
| im habe mal ein Bild im Anhang angefügt. [attachment=5658] |
|
ceibito79 |
Tyco |
7 |
5.312 |
16-06-2025, 08:35 |
 |
|
Thema: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
Beitrag: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
| Hallo zusammen.
Ich suche für einen uralten Eingangs Koppler von Zettler ein Anschaltbild oder eine Anleitung.
Ein Bild kann ich hier nicht einfügen. Auf der Platine steht "205902 SP 205901"
Ich m... |
|
ceibito79 |
Tyco |
7 |
5.312 |
13-06-2025, 06:36 |
 |
|
Thema: Anleitung Zettler Zetfas E/A Modul
Beitrag: Anleitung Zettler Zetfas E/A Modul
| Hallo
Ich habe ein an einer Zettler ZX4 ein E/A Modul wozu ich eine Anleitung / Datenblatt suche.
Ich habe ein Foto davon, weiß aber nicht wie ich es hier hochladen kann.
Weiß jemand wo ich zu sow... |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
1 |
2.231 |
16-05-2025, 15:08 |
 |
 |
Thema: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
Beitrag: RE: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktiviere...
| (03-04-2025 13:20)Blaui11 schrieb: Hi, du kannst in Tools8000 in den Zentraleneigenschaften den Zentralensummer bei geöffnetem Deckel deaktivieren
Danke. Da habe ich nichtmehr dran gedacht
(0... |
|
ceibito79 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
4 |
3.033 |
07-04-2025, 19:11 |
 |
|
Thema: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
Beitrag: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
| Hallo zusammen.
Gibt es einen geheimen Trick wie ich die Summer von der BMZ und einem Paralleltableau bei Prüfungen deaktivieren kann?
Das FAT kann ich mit der MG112 deaktivieren. Haben die anderen K... |
|
ceibito79 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
4 |
3.033 |
03-04-2025, 12:44 |
 |
|
Thema: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
Beitrag: RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
| (22-12-2024 23:29)Feuermelder schrieb: Also, ich hab jetzt schon Bosch, Siemens und Zettler Zentralen in der Praxis gehabt, die haben keinen Adapter, sondern da ist das FSD direkt auf einem zen... |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
10 |
6.808 |
23-12-2024, 09:28 |
 |
|
Thema: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
Beitrag: RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
| Wie willst du bei einem bestehenden FSD wissen welcher Hersteller es ist?
Nur wenn ich die FW ran hole werde ich es rausfinden können.
Unterlagen gibt es keine mehr.
Warum soll es einen Adapter gebe... |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
10 |
6.808 |
22-12-2024, 22:40 |
 |
|
Thema: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
Beitrag: RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
| So wie er angeschlossen war gibt es keinen Adapter. Aus welchem Geund sollte dann bei der alten Bosch ein Anschluss mit „Heizung“ vorhanden und belegt sein?
Was für ein FSD es ist wissen wir nicht. Di... |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
10 |
6.808 |
22-12-2024, 22:15 |
 |
|
Thema: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
Beitrag: RE: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
| Das FSD war an der alten Bosch direkt angeschlossen. Wir waren froh das sie abends zumindest Alarme an den Hauptmelder übermittelt hat.
Daher habe ich bezüglich des Wandlers noch nicht genauer gescha... |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
10 |
6.808 |
22-12-2024, 22:01 |
 |
|
Thema: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
Beitrag: Anschluss 12V FSD an NSC Solution F2
| Hallo
In einer Schnellaktion mussten wir eine defekte Bosch BZ 500 gegen eine NSC Solution F2 tauschen.
Nun hat die Bosch mit 12 V gearbeitet, und die NSC nun mit 24V.
Für die Ansteuerung des FSD ... |
|
ceibito79 |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
10 |
6.808 |
22-12-2024, 15:48 |