  Thema: Telenot Hilock 2200
Beitrag: RE: Telenot Hilock 2200

Wir haben mehrer Anlagen mit den Zylindern. Wenn man die entsprechende Firmwareupdates inkl. (kostenlosem) Austausch der Hilockmodule mitgemacht hat ist das ganze eigentlich unauffällig und man bekomm...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 8 6.903 27-06-2020, 18:20
  Thema: Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen
Beitrag: RE: Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen

Einfach mit Winfem verbinden und oben auf Bedienteil klicken. Da muss in der Anlage nichts für parametriert werden und da du ja scheinbar schon Winfem für die Parametrierung nutzt wirst du ja auch ent...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 4 2.640 27-06-2020, 18:09
  Thema: Fehlermeldung
Beitrag: RE: Fehlermeldung

Wenn man über das DS über USB updatet, dann kann das ganze schon mal abschmieren. Allerdings kann man danach immer noch seriell updaten. Ich hab jetzt bestimmt weit über 100 Anlagen in den letzten J...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 10.336 20-06-2020, 19:36
  Thema: Fehlermeldung
Beitrag: RE: Fehlermeldung

Die Firmwareversion der IK3 AWE ist auf jeden Fall viel zu alt. Das müsste glaub ich ab Zentralenversion Version 9 mindestens Version 8 sein, das zeigt die Zentrale auch als Störung an. Die muss also ...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 10.336 19-06-2020, 23:05
  Thema: Empfehlung Alarmanlagen für einen Filmemacher
Beitrag: RE: Empfehlung Alarmanlagen für einen Filmemacher

Ich würde auch mal darüber nachdenken verschiedene andere Versicherer anzufragen. Es gibt durchaus Unterschiede in den Forderungen, je nach Anbieter.
Feuermelder Technik 56 29.762 14-06-2020, 22:05
  Thema: ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP
Beitrag: RE: ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Frit...

Lassen sich die * bei dir nicht eintragen (* und # gehen bei mir) oder scheitert es wieder am Rufaufbau?
Feuermelder Wählgeräte 22 17.781 09-06-2020, 19:04
  Thema: 561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom
Beitrag: RE: 561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom

(04-06-2020 20:25)5624 schrieb:  Es wären aber auch etliche Änderungen nötig, wie z.B. oben beschrieben ein neues Wählgerät, was auch schwierig wird, weil die DS-Reihe abgekündigt wurde Ja, a...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 10 7.953 08-06-2020, 21:21
  Thema: ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP
Beitrag: RE: ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Frit...

Moin, ich habs jetzt nicht probiert, aber nimmt CompasX bei den Rufnummern * ? Dann könnte man in der Fritzbox im Telefonbuch die Zielrufnummer anlegen und eine Kurzwahl in der Form **123 anlegen un...