wink Thema: AS620RF
Beitrag: AS620RF

Moin, wir haben in den letzten Jahren bei UTC Anlagen viel die AS620RF verbaut. In den letzten 2 Jahren häufen sich die Probleme damit, meistens funktioniert die Scharfschaltquittierung nicht mehr od...
Feuermelder Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 2 1.302 22-04-2023, 16:03
  Thema: Hanwha NVR Zugriff über LTE
Beitrag: Hanwha NVR Zugriff über LTE

Moin, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber wir haben für unsere Baustelle einen Hanwha NVR geplant. Die NVR bieten ja P2P Zugriff für die App über den Hanwha Server an. Über Netzwerk ist da...
Feuermelder Videoüberwachung / Videoanlagen 0 1.376 07-02-2022, 19:28
  Thema: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Beitrag: RE: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26

Willst du denn jetzt ein anderes ÜG nehmen? Telenot kann ja nur 1xEthernet. Wenn ich das jetzt richtig überblicke, dann ist das Taslink 4 da relativ flexibel und dafür gibts auch ein aufsteckbares DS...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 26 7.455 12-06-2022, 19:46
  Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen

(01-11-2020 18:36)stfn schrieb:  Beim Gehtest wird mir vom BWM z.B. auch angezeigt, dass er meine Bewegung registriert hat, allerdings wird auf dem Bedienteil trotzdem weiterhin die Lampe "Ext S...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 20 9.454 01-11-2020, 21:21
  Thema: (Gelöst) Akku Störung
Beitrag: RE: (Gelöst) Akku Störung

Bei jedem Errichter der Honeywellprodukte führt. Normalerweise ist ein Stromausfall aber kein Grund für nen Defekt. Ich hab nur ein paar gehabt, wo der Kunde den Neutralleiter in der Verteilung gelock...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 72 24.655 21-11-2020, 01:38
  Thema: (Gelöst) Akku Störung
Beitrag: RE: (Gelöst) Akku Störung

Ich weiß ja nicht wo ihr euch so rumtreibt, aber defekte Netzteile hab ich in meiner Karriere definitiv nur nach Blitzeinschlägen (dann definitiv sichtbar) oder vom Kunden verursachte Sternpunktversch...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 72 24.655 22-11-2020, 13:52
  Thema: (Gelöst) Akku Störung
Beitrag: RE: (Gelöst) Akku Störung

Ich mein auch nicht deinen Consumermist, sondern die EMA Netzteile, die dir den Fuß zertrümmern, wenn du sie fallen lässt :D
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 72 24.655 22-11-2020, 16:45
  Thema: (Gelöst) Akku Störung
Beitrag: RE: (Gelöst) Akku Störung

Das neue 26Ah und 52Ah Netzteil für die Secure ist ebenfalls vollelektronisch, wiegt fast gar nichts und ist Vds Klasse C zertifiziert. Allerdings kann man damit lediglich eine Anlage mit einem Busstr...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 72 24.655 22-11-2020, 20:53
  Thema: 2-MGM und 5-MGM
Beitrag: RE: 2-MGM und 5-MGM

Eigentlich ist im Deckel auch ein Aufkleber mit allem was notwendig ist um das Teil anzuschließen.
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 29 6.139 11-02-2023, 13:41
  Thema: 2-MGM und 5-MGM
Beitrag: RE: 2-MGM und 5-MGM

Das Modul kann in der Betriebsart BUS1 keine 5MG. Von daher ist Adresse 5 immer offen, weil sie einfach nicht existiert. Das sind erweiterte Funktionen für den BUS2 Betrieb an den Honeywellzentralen.
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 29 6.139 23-02-2023, 18:55
  Thema: 2-MGM und 5-MGM
Beitrag: RE: 2-MGM und 5-MGM

Die sind frei. Es gibt die Platine auch mit anderer Bestückung z.B. als Schaltmodul, dann liegt auf den Lötpunkten z.B. das Relais. Sonst enden die Leiterbahnen einfach im Nichts.
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 29 6.139 12-02-2023, 19:37
  Thema: 2g-3g support der Kommunikationsmodule J82Y
Beitrag: RE: 2g-3g support der Kommunikationsmodule J82Y

Das TSEC kann aber auch nur 2G und ist somit keine Alternative. Zudem gehen damit scheinbar immer noch nur bedarfsgesteuerte Verbindungen und mit dem Telim Wandler war das auch eher Glücksspiel, ob es...
Feuermelder Module / Baugruppen der Zentrale 7 4.310 11-10-2020, 11:12
  Thema: 3G Abschaltung Sommer 2021
Beitrag: RE: 3G Abschaltung Sommer 2021

Die inkompatiblen ÜGs bei Honeywell sind dann aber definitiv auch schon bald 10 Jahre alt. Natürlich muss man auch den erhöhten Stromverbrauch einkalkulieren.
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 6.914 04-02-2021, 20:14
  Thema: 3G Abschaltung Sommer 2021
Beitrag: RE: 3G Abschaltung Sommer 2021

(08-02-2021 13:22)5624 schrieb:  Der BUS1 wurde von Telenot mit der hiplex auch entsprechend aufgebohrt und kann jetzt mehr als eine Meldung pro Adresse übertragen. Woher hast du die Info? Anha...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 17 6.914 08-02-2021, 18:17
  Thema: 4 Augen Prinzip mit einem Leser
Beitrag: RE: 4 Augen Prinzip mit einem Leser

Viele Raumzeitzonen, Verknüpfungen und Makros. Grob gesagt sind alle RZZ deaktiviert und der erste Transponder am Leser aktiviert durch Vorhaltem mittels Makro die RZZ der anderen Transponder. Das...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 3.550 23-06-2021, 20:07
  Thema: 561-M
Beitrag: RE: 561-M

Wir haben davon noch ein paar Stück problemlos bei Kunden in betrieb. Vor allem haben wir auch noch die beiden Programmiermodule, die man ja zum Programmieren oder für die Wartung benötigt. Ersatzplat...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 12 5.909 19-02-2021, 22:45
  Thema: 561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom
Beitrag: RE: 561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom

(04-06-2020 20:25)5624 schrieb:  Es wären aber auch etliche Änderungen nötig, wie z.B. oben beschrieben ein neues Wählgerät, was auch schwierig wird, weil die DS-Reihe abgekündigt wurde Ja, a...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 10 7.954 08-06-2020, 21:21
  Thema: 561-MB24 DS6750 Firmware-Update
Beitrag: RE: 561-MB24 DS6750 Firmware-Update

Hast du die aktuelle Winfem Version dazu und ist das Übertragungsgerät seriell an die Zentrale angebunden und wenn ja, welche Firmwareversion hat die Zentrale? Das lässt sich nicht so einfach beliebi...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 12 5.519 05-04-2022, 17:41
  Thema: 561-MB8 Akku-Problematik
Beitrag: RE: 561-MB8 Akku-Problematik

Die Akkustörung bleibt normalerweise anstehen. Wenn der Akku aber noch nicht ganz hin ist, dann kommt und geht sie und fängt halt wieder an zu piepen. Ich würde nur den Akku abziehen und die Störung q...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 7 3.287 14-11-2021, 15:30
  Thema: 561MB16 Werkseinstellung
Beitrag: RE: 561MB16 Werkseinstellung

Hat sich wirklich der Bus verabschiedet, oder steht tatsächlich eine Sabo an, weil z.B. die Leitung beschädigt ist, oder die Spannungsversorgung/Feinsicherung defekt ist?
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 2.720 11-12-2022, 21:47
  Thema: 561MB16 Werkseinstellung
Beitrag: RE: 561MB16 Werkseinstellung

Funktionieren die Schalteinrichtungen denn wieder?
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 2.720 12-12-2022, 11:49
  Thema: 6 Kabel Auta Compact Anlage ersetzen
Beitrag: RE: 6 Kabel Auta Compact Anlage ersetzen

Du wirst nicht einfach verschiedene Hersteller mischen können. Das Auta System hat seinen eigenen Bus und wenn du mal genau schaust, dann siehts du, dass das Video Signal bei deiner Sprechstelle übe...
Feuermelder Sprechanlagen 6 1.812 19-03-2023, 19:40
  Thema: 8000C FirmwareUpdate für IQ8Quad Melder
Beitrag: RE: 8000C FirmwareUpdate für IQ8Quad Melder

Es gibt keine 4MG/2Relais Koppler mehr, sondern nur noch den Alarmierungskoppler (eigentlich fast das gleiche) und da bist du dann wieder bei dem Thema Kompatibilität, denn dafür braucht es auch einen...
Feuermelder Brandmeldeanlagen 8 5.783 21-08-2021, 00:35
  Thema: 8000C FirmwareUpdate für IQ8Quad Melder
Beitrag: RE: 8000C FirmwareUpdate für IQ8Quad Melder

Vermutlich daran, dass niemand mehr Eeproms für die 8000C/M brennt. Vielleicht sollte er erstmal die vorhandene Firmwareversion und die Version der Ringmodule posten um ihm weiterzuhelfen, obs kompati...
Feuermelder Brandmeldeanlagen 8 5.783 09-08-2021, 17:00
  Thema: ABB/Wörl L804/S + AWE IK3
Beitrag: RE: ABB/Wörl 840 + Honeywell

Der Transponderleser ist nicht direkt an die Anlage angeschlossen, sondern da sitzt eine Ik3 Auswerteeinheit zwischen. Diese bekommt von der Alarmanlage die entsprechenden Zustände mitgeteilt, ob die...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 25 9.440 25-09-2021, 09:18
  Thema: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank
Beitrag: RE: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schr...

Die Complex400H zieht maximal 55W, in der Regel vermutlich aber deutlich weniger.
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 36 11.678 21-02-2022, 17:41
  Thema: Aktuelle Firmware
Beitrag: RE: Aktuelle Firmware

(10-03-2023 18:31)SandyBOS schrieb:  Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob es Updates gibt WINFEM Advance V19.03 --》 19.11 561-MB24 V18.22 --》 18.24 DS6750 mit RFW4000(LTE) V07.16 --》 9.09...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 1.805 10-03-2023, 18:38
  Thema: Aktuelle Firmware
Beitrag: RE: Aktuelle Firmware

(10-03-2023 19:02)SandyBOS schrieb:  Ups ja wollte 3G schreiben ist noch der ganz erster ohne .10 Ja und beim ds6750 mit rfw4000 liegt auch etwas Probleme … hat öfter GSM Verlust obwohl Empfang...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 1.805 10-03-2023, 20:04
  Thema: Alarmanlage demontieren
Beitrag: RE: Alarmanlage demontieren

Die MB Zentralen darf man nicht zu lange spannungslos lassen, da sich sonst die Batterie vom Timekeeper entlädt. Wenn du die Zentrale behalten möchtest, dann solltest du sie bestromt lassen, bei den...
Feuermelder wenn es nicht passt 10 6.581 07-04-2021, 20:59
  Thema: Alarmanlage mit Stroboskopleuchten kombinieren
Beitrag: RE: Alarmanlage mit Stroboskopleuchten kombinieren

Hm, dann muss ich bald noch ein Schild anbringen "Achtung Nüsse, Lebensgefahr!", wenn ich Snickers im Haus hab und der Einbrecher ne Nussallergie? Irgendwo muss man auch mal ne Grenze ziehen. Da ist ...
Feuermelder Planung 21 6.580 03-04-2021, 15:50