JA-183M
|
|
07-06-2021, 11:18
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
JA-183M
Hallo!
Was für Möglichkeiten gibt es um für einen Magnetkontakt JA-183M die Signalstärke zu verbessern hab bei zwei nur 30-50% Stärke und dadurch tritt jetzt öfters "Fehleraktivierung" ein. |
|||
|
07-06-2021, 11:35
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: JA-183M
Nach Möglichkeit eine andere Position ausprobieren oder ein weiteres Funkmodul setzen
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
|
07-06-2021, 11:46
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: JA-183M
Mit Funkmodul wird JA-150R gemeint oder?
|
|||
|
07-06-2021, 11:58
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: JA-183M
ja, der Repeater geht auch. Nur halt nicht für 2-Wege Komponenten.
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
|
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| JA-183M Sabotage | obma | 4 | 6.395 |
23-01-2019 15:27 Letzter Beitrag: obma |
|
| Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M | Fredchen | 6 | 5.753 |
07-11-2017 10:02 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|