Problem oder Denkfehler mit 12/24V Funkrelais
|
27-03-2025, 16:54
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Problem oder Denkfehler mit 12/24V Funkrelais
Ich brauche mal Unterstützung.
Die Situation: Rolltor mit Drucktaster vorhanden. Drucktaster gibt Impuls auf Garagentorelektronik, Rolltor fährt abwechselnd runter und hoch. 12/24V Funkrelais von Lupus genommen, No + Com auf den Taster gegeben und in den Szenarien Unscharf = Relais gibt Impuls auf Drucktaster (überbrückt also beide Kabel in Drucktaster.) Das Szenario ist richtig angelegt, bei Unscharfschaltung höre ich es klicken. Leider rührt sich das Tor keinen cm. Probehalber habe ich auch Com/NC verkabelt, es bringt nichts. Wenn ich die zwei Kabel des Drucktasters mit einem simplen Draht überbrücke , fährt das Tor sofort hoch oder runter. Das Relais macht doch nichts anderes, als zwei Kabel zu überbrücken ![]() Was habe ich verkehrt gemacht ![]() Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
|||
27-03-2025, 17:25
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Problem oder Denkfehler mit 12/24V Funkrelais
Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass ich bei meinem Hoftor ein ähnliches Problem hatte. Hast du in den Einstellungen des Relais den Taster-Modus an und die Einstellung „Immer an“ auf aus?
|
|||
27-03-2025, 17:34
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Problem oder Denkfehler mit 12/24V Funkrelais
Mal nach messen ob der Kontakt wirklich besteht, evtl hat das Funkrelais einen weg.
—— Hatten die Relais nicht auch einen Taster Modus? Es soll ja nur kurz und nicht dauerhaft durch schalten. |
|||
27-03-2025, 17:59
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Problem oder Denkfehler mit 12/24V Funkrelais | |||
27-03-2025, 18:06
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Problem oder Denkfehler mit 12/24V Funkrelais
Danke für den Hinweis, da liegt mein Denkfehler. Den Taster Modus habe ich nicht aktiviert, dass muss er aber bei dieser Schaltung. Schon mindestens 5 mal gemacht und trotzdem völlig vergessen.
Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Funkrelais Lupus für Torsteuerung | shortyHonk | 2 | 2.587 |
29-10-2020 15:43 Letzter Beitrag: shortyHonk |
|
Stromausfall 12V Funkrelais Zustand | Dr_Tipo | 0 | 1.843 |
21-09-2017 14:26 Letzter Beitrag: Dr_Tipo |
|
Funkrelais | Der Kleine | 7 | 10.373 |
20-01-2016 20:23 Letzter Beitrag: TechNick |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste