JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
|
29-12-2015, 17:43
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
Hallo,
Bin gerade beim Installieren meiner Anlage. Ich möchte die Balkontür und das Fenster mit einen JA-81M absichern. Der hat links und rechts jeweils einen Reed Kontakt. Ich messe bei beiden Kontakten Durchgang bin ein Magnet schaltet. Wenn auf eine Seite der Magnet entfernt wird gibt es Alarm. Bei der anderen Seite passiert dasselbe. Jedoch darf nur ein Magnet am Melder platziert sein links oder rechts. Ich möchte aber wenn der Magnet links entfernt wird, dass es einen Alarm gibt oder wenn der Magnet rechts entfernt wird dass es Alarm gibt. Seht ihr eine Möglichkeit das Problem zu lösen? Es müsste doch reichen wenn ich die beiden Kontakte in Reihe schalte. Da sie ja geschlossen sind wenn der Magnet dran ist. |
|||
29-12-2015, 18:21
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
Ist so nicht vorgesehen. Nimm zwei Melder oder nimm einen Ja81m und schließe da einen verdrahteten an. Dann ist es sauber gelöst.
|
|||
30-12-2015, 03:02
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
Es muss doch einen Grund haben warum auf beiden Seiten ein Reedrelais drin ist.
Ich möchte nicht 2 Melder benutzen wenn es mit einem gehen kann. Eine Möglichkeit die ich mir überlegt habe wäre, ein Reedrelais am Input zu verwenden, das sollte auf jeden Fall gehen. Das Gehäuse ist groß genug hier noch ein Relais einzusetzen. Die Reihenschaltung funktioniert muss funktionieren , da die ja "NC" sind wenn der Magnet anliegt. Ich probiere das noch aus. |
|||
30-12-2015, 11:37
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
(30-12-2015 03:02)Extreme500 schrieb: ...Die Reihenschaltung funktioniert muss funktionieren , da die ja "NC" sind wenn der Magnet anliegt. ...Tut sie auch - ohne weitere Bauelemente. Wenn Du 1) auf Gewährleistung bzw. Garantieansprüche ggfs. verzichten kannst 2) einen Lötkolben richtig handhaben kannst solltest Du die beiden Reedkontakte in Reihe schalten können und hast die Wunschverwendung. Wir haben diesen Vorschlag auch schon an Telenot weitergeleitet, da die auch beidseitig Reedkontakte in den neuen Meldern haben und damit in Privathäusern (ohne VdS Anforderung) ideal zwischen die Flügel von Doppelfenstern passen. Trau Dich und freue Dich über eine schöne Lösung. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
30-12-2015, 22:04
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
Es ist vollbracht und funktioniert perfekt.
Ihr müsst nur aufpassen dass die Magnete nicht zu dicht am Funksensor anliegen sonst kommt ein über sprechen zum anderen Reedrelais und es funktioniert nicht. Da wo die Pfeile sind, einfach das Reedrelais entlöten und miteinander durch ein Kabel verbinden. |
|||
30-12-2015, 22:54
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
(30-12-2015 22:04)Extreme500 schrieb: Es ist vollbracht und funktioniert perfekt.Gut gemacht. Hoffentlich erfahren Jablotrons Entwickler davon und machen da serienmäßig was draus. Ein kleiner Jumper (oder billiger: eine Lötbrücke) könnte bei einseitiger Verwendung den unbenutzten Reed überbrücken. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
30-12-2015, 23:08
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: JA-81M von beiden Seiten benutzbar ?
Top. Super Idee.
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
JA-81M Funkmelder anlernen | Kivi87 | 7 | 3.876 |
29-01-2021 12:25 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
|
Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M | eboGer | 0 | 1.501 |
02-01-2020 12:07 Letzter Beitrag: eboGer |
|
JA-81M + GBM | caro | 5 | 4.670 |
06-08-2017 19:54 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
JA-81M horizontale Montage | Vuko29 | 8 | 5.134 |
17-10-2016 15:48 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M | tobiwittmann | 22 | 10.867 |
07-09-2016 10:03 Letzter Beitrag: Mick |
|
Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" | Andiarbeit | 4 | 3.658 |
20-03-2016 14:38 Letzter Beitrag: Andiarbeit |
|
JA-81M + JA-CT-01 | Daniel J | 1 | 2.353 |
16-03-2016 11:35 Letzter Beitrag: timbaum |
|
JA-81M externer Melder | Sebastian | 5 | 4.430 |
25-01-2016 21:51 Letzter Beitrag: Sebastian |
|
JA-81M und 2 Drahtmelder | balu | 22 | 17.047 |
14-01-2016 12:38 Letzter Beitrag: timbaum |
|
Anschluss LD-81 / JA-81M | tobi7 | 3 | 4.549 |
19-02-2015 12:49 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste