Hallo zusammen,
eigentlich dachte ich, ich bin mit meiner XT2 soweit vertraut. Nun habe ich aber folgenden Fall: Wir haben einen neuen Sensor, der überhaupt nicht alarmrelevant ist. Nur informativ. D.h. die Anlage soll niemals alarmieren, wenn dieser Kontakt meldet. Ebenso soll der Zustand dieses Kontakts (offen/geschlossen) die Anlage niemals vom scharf schalten abhalten. Es gibt nur Automatisierungsregeln. Dazu habe ich "Muss vor scharfschalten geschlosssen sein" deaktiviert. Da die Alarmzustände egal sein sollen, habe ich auch keine Ausgangsverzögerung aktiviert. Dennoch wird die Scharfschaltung verhindert, wenn dieser Kontakt offen ist. Möchte den Kontakt aber nicht in eine andere Area verlegen. Hat einer eine Idee, warum trotz dieser Einstellung die Anlage die scharf schaltung verhindert? Viele Grüße. |
|||
03-04-2019, 09:08
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung?
Steht imho auch so im Handbuch:
Du musst für den Kontakt richtigerweise "Muss vor scharfschalten geschlosssen sein deaktivieren". Beim Scharfschalten passiert dann folgendes: Du erhälst eine "Warnung" am Keypad und bei wiederholter Scharfschaltung geht die Anlage in den Arm Modus über. Völlig bescheuert. Lösung: Bei dem Sensor die Ausgangsverzögerung aktivieren. Dann gibt es keine Probleme beim Scharfschalten - die Anlager wechselt in Arm, egal ob der Kontakt offen oder geschlossen ist und ohne Warnung o.ä.. Hab ich bei mir so im Schlafzimmerfenster gelöst, damit ich im Homemodus das Fenster ankippen kann und auch im angekippten Zustand in den Homemodus gehen kann aber beim Fullarm soll das Fenster geschlossen sein - definitiv nicht schön gelöst, aber funktioniert |
|||
05-04-2019, 05:09
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung?
(03-04-2019 08:50)meierzwo schrieb: Hallo zusammen, Du musst noch die Einstellung „Scharfschaltung bei Fehler“ von „Bestätigen“ auf „Scharfschalten erzwingen“ ändern, dann sollte sie direkt scharf schalten. Bei „Bestätigen“ musst du ein 2. mal scharf schalten. |
|||
05-04-2019, 05:51
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung?
Vielen Dank.
Es klappt mit der Ausgangsverzögerung. Generell "Erzwingen" will ich nicht, denn es gibt in der Anlage ja Kontakte die, wenn geöffnet, die Scharfschaltung durchaus verhindern sollen. Viele Grüße. |
|||
|