Bedienteil JA80 - Comm Error
|
20-01-2020, 18:40
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Bedienteil JA80 - Comm Error
Liebe Fachleute,
ich bitte Euch um einen Rat. Bedienteil zeigt nach aufklappen "Comm Error" Habe 2x CR123A ersetzt. Trotzdem weiter diese Fehlermeldung. Wie gehe ich weiter vor ? Arbeite mit der Software und konnte bisher keinen Fehler finden. Gruß Plimsoll |
|||
20-01-2020, 19:40
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error
Hallo, wie war vor Batteriewechsel der Empfang von Bedienteil mit der Zentrale?
Ist das Bedienteil noch aufgeführt in der Komponentenliste? Vielleicht einmal löschen und dann neu anlernen. Bei Batteriewechsel die Batterien aus Bedienteil entfernen, ein paar mal den Sabotagekontakt drücken und dann die zwei neuen Batterien einsetzen und Bedienoberteil wieder montieren. LG Daniel |
|||
22-01-2020, 14:04
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA81F - Comm Error
Hallo Daniel,
danke für die Hilfe. Ein Problem: mit O-link lässt sich JA-81F nicht löschen, obwohl die Option angezeigt wird. Somit kann ich auch das Bedienteil nicht neu anlernen. Über die Tastatur geht's auch nicht. weil beim Aufklappen gleich common error kommt. Hast Du noch einen Tip für mich ? |
|||
22-01-2020, 19:38
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error
Ich würde in dem Fall mal die Anlage komplett stromlos machen und dann neu starten und schauen ob
der Comm-Fehler immer noch ansteht. Wie bei den IT-Crowds: "Haben Sie es schon mit Aus- und Einschalten versucht?" ;-) Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
22-01-2020, 20:14
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error
Wie bist du eigentlich vorgegangen bei dem Batterie Wechsel?
|
|||
23-01-2020, 08:47
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA81F - Comm Error
Hallo,
(22-01-2020 14:04)Plimsoll schrieb: Ein Problem: mit O-link lässt sich JA-81F nicht löschen, obwohl die Option angezeigt wird. Das geht immer. Kann es sein, das Du nicht im Errichter (Servie) Mode bist? Hört sich so an als wenn Du Dich als Admin angemeldet hast, der kann das nicht. Du kannt mit der F-Link ja immer noch das virtuelle Bedienteil aufrufen und die Komponente darüber löschen. Gruß Tm Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
23-01-2020, 11:55
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error
Danke für die freundliche Hilfe.
Entsprechend eurer Hinweise bin ich vorgegangen. Also als Erstes, Zentrale spannungsfrei, dann Spannung ran und reset. Dann JA-81F Batterien ab, Sabo gedrückt. Als Errichter mit 8080 angemeldet. Versucht JA-81F über O-Link zu löschen, fehlgeschlagen. Mehrfach Klappe auf, immer wieder Fehlermeldung "ComError". Bei geschlosserer Klappe dann mit Handsender RC-86 Anlage scharf/unscharf geschaltet. Klappe auf, normaler Zustand, keine Fehlermeldung. An der JA-81F scharf/unscharf geschaltet. Gesteckte Sirenen melden Ausgangsverzögerung. Die ganze Sache ist mir unheimlich und nicht erklärbar. Hoffendlich hält sich der normale Zuatand. Gruß Plimsoll |
|||
23-01-2020, 14:06
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error
Hallo Plimsoll,
bitte ändere die Standard-Errichterpin und falls auch noch auf 1234 die Administrator-Pin, diese Nummern sind allgemein bekannt und wenn mal jemand bei Dir vorbeischaut, kann er damit viel Schaden anrichten oder beim Einbruch die Oasis unscharfschalten. Also bitte sofort ändern!!! Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
23-01-2020, 18:17
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error
(23-01-2020 11:55)Plimsoll schrieb: Danke für die freundliche Hilfe. Wenn du einen Reset der Zentrale vollziehst, dann kennt die zentrale das Bedienteil auch nicht mehr. Um Batterien bei Komponenten zu wechseln, braucht man die Anlage weder stromlos machen noch resetten. Dazu reicht die Aktivierung des Errichter Modus. LG Daniel |
|||
25-01-2020, 17:42
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error
Und wiedermal keine Rückmeldung vom TE trotzdem er online war. So macht helfen keinen Spaß.
|
|||
08-01-2024, 15:49
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error
Gab es hier je ein Update @Plimsoll?
|
|||
08-01-2024, 15:55
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error
Plimsoll war seit dem 22.06.2022 nicht mehr im Forum, glaube kaum das da noch was kommt
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
COMM Error beim Anschluss von zwei kabelgebundenen Bedienteilen | mroggi | 5 | 4.427 |
16-01-2017 18:10 Letzter Beitrag: smith007 |
|
JA80-F Beleuchtung teilweise defekt | caro | 8 | 5.120 |
05-02-2016 09:10 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
fehlermeldung comm error bei funkbedienteil oasis 80 | dens768 | 3 | 7.778 |
15-02-2014 21:21 Letzter Beitrag: Chrisi |
|
fehlermeldung comm error bei funkbedienteil oasis 80 | dens768 | 1 | 3.062 |
15-02-2014 20:42 Letzter Beitrag: timbaum |