Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
|
|
19-04-2026, 15:58
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Setup: Complex 200h, UFM 260 mit Netzteil im Gehäuse + Comlock 410 (abgesetzt) + Cryplock R/K-MD Ich habe festgestellt, wenn beim UFM 260 die Netzspannung nicht mehr anliegt, dass der Cryplock-Leser aus geht, die restliche Hardware scheint zu laufen, LEDs blinken korrekt aber der Leser ist ohne Funktion, er scheint nicht vom Akku versorgt zu werden. Ist das normal? Wenn nein, kann es daran liegen, dass das Comlock abgesetzt ist und nicht über die Flachbandleitung im UFM Gehäuse angeschlossen ist so ändern an den Lötfahnen am UFM? Vielen Dank schon mal und beste Grüße Max. |
|||
|
22-04-2026, 01:16
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Ich habe den Fehler gefunden - etwas peinlich, dass ich auf sowas nicht früher kam, aber besser spät als nie.
Die Akkusicherung war defekt oder vermutlich korrodiert, ich habe sie gemessen - alles in Ordnung. Dass die Kontakte etwas mitgenommen aussahen viel mir auf, ich habe das aber nicht weiter beachtet. Ich habe die Feinsicherung dann kurz drauf trotzdem getauscht, seit dem läuft alles wieder. |
|||
|
22-04-2026, 01:26
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Danke für das ehrliche Update, Max!
![]() Jetzt weiß zumindest der Nächste, der dieses Problem hat, wonach er genau/er schauen sollte. Vielen Dank und viele Grüße Olli |
|||
|
22-04-2026, 08:41
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Wobei mir bei Telenot noch nie eine 'korrodierte Feinsicherung' untergekommen ist. Evtl. ist das UFM in einer echt rauen und feuchten Umgebung....
|
|||
|
23-04-2026, 16:25
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
(22-04-2026 08:41)sysalarm schrieb: Wobei mir bei Telenot noch nie eine 'korrodierte Feinsicherung' untergekommen ist. Evtl. ist das UFM in einer echt rauen und feuchten Umgebung.... Habe ich in der Kombination tatsächlich auch noch nie gesehen, ich sehe hier das Problem auch keineswegs bei Telenot, niemand weiß ob die Schmelzsicherung schon mal getauscht wurde, welches Fabrikat eingesetzt wurde - das ist auch nur irgendein Teil das Millionenfach von irgendeinem Zulieferer produziert wurde, dass es da zu Qualitätsunterschieden kommen kann habe ich tatsächlich schon öfter festgestellt. Möglicherweise kann es auch zu Bimetallkorrosion kommen, je nach dem aus welchen Metallen Kappe und Halter sind. Die Ursachen können meiner Meinung nach vielfältig sein, sind es aber nicht wert sie genauer zu ergründen In diesem Sinne - vielen Dank & eine schöne restliche Woche allerseits! |
|||
|
23-04-2026, 17:51
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
|
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Das mit der Kontaktkorrosion kann wirklich passieren.
Ist mir auch schon untergekommen. Da haben einige richtig gute Leute sehr lange gesucht..... Bei mir waren das Birnchen ... Ohmmeter sagt gut.... Glasfaserpinsel hat es vorerst behoben. „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
|||
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste