Bosch NZ1008
|
|
17-01-2016, 15:30
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Bosch NZ1008
Hallo hat Jemand einen Anschlußplan von der Energieversorgung
EV 12/4 Schaltung 300-30-0218.2501A.4 Kontakte +B und-B ? Kontakte +uV und 0V ? welcher kontakt ist für die Zentrale und welcher für den Accu ? Gruß Willfried |
|||
|
18-01-2016, 11:48
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Bosch NZ1008
Hallo,
Die Anschlüsse +B und -B auf der EV12/4 dienen der Anschaltung des Akkus. Die Anschlüsse +UV und 0V auf der EV12/4, kommen an +12V und 0V auf der LNA ran. Grüße |
|||
|
18-01-2016, 14:03
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Bosch NZ1008
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Willfried |
|||
|
20-01-2016, 16:12
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: Bosch NZ1008
Betriebsspannung 10,8V - 15,2V (bei 20° C : 14,0V)
|
|||
|
|