Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene
|
03-01-2013, 20:19
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene
Hallo an alle,
ich muss vorab gleich mal gestehen, das ich erst seit kurzen Besitzer eine Terxon Alarmanlage bin. Unsere Anlage wurde vom Elektriker verkabelt und hat auch schon super funktioniert. Lediglich die Batterie bei der Sirens SG1800 hat noch gefehlt, die ich vor einigen Tagen bekommen habe. Leider habe ich beim Einsetzten des Akkus vergessen in den Programmiermodus zu wechseln wodurch ich beim schließen des Deckels den Sabotage Kontakt ausgelöst habe (mich hätte es fast von der Leiter geworfen :blush Aktuell befindet sich die Anlage im Programmiermodus. Wenn ich diesen beenden will (099), erscheint nach dem Bus-Test die Meldung Sabo Sirene. Kann mir jemand sagen wie man das quittieren kann? Ich hab mir zwar die Programmiercodes alle durchgesehen, aber die beziehen sich ja nur auf die Funktionen (033, 038) ... nicht auf das Quittieren. Oder hab ich da einen Denkfehler ... Danke für die Infos Wilfried |
|||
03-01-2013, 21:42
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene
Hallo Wilfried,
eigentlich sagt die Meldung aus, dass noch einer der Sabotagekontakte an der Sirene offen ist...da kannst du nichts zurücksetzen. Die Anlage wird solange den Programmiermodus nicht verlassen, wie die Sabotagemeldung an der Sirene anliegt. Überprüfe doch mal bitte nochmal genau die Sirene, hat sich dort vielleicht ein Kabel gelöst? Es gibt meiner Meinung nach 2 Sabotagekontakte, einmal am Deckel selbst und dann noch einen Wandabrisskontakt. Diese müssen beide in Ordnung sein (Stromkreis geschlossen), wenn die Sirene ordnungsgemäß funktioniert. Hier nochmal zur Sicherheit und zur Kontrolle der Verdrahtungsplan: http://www.abus-sc.at/content/download/226871/2769374 und http://www.abus-sc.at/content/download/195210/2251770 Gruß frky |
|||
14-03-2013, 20:27
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene
Hallo,
bin jetzt endlich mal dazu gekommen das Problem zu lösen. Wetter war immer zu schlecht um auf dem Dach herumzulaufen :-) Verkleidung auf, Kontakt geprüft (alles ok), alles wieder ordentlich zusammengebaut und der Programmiermodus konnte problemlos verlassen werden. Es gibt übrigens nur einen Sabotagekontakt. Der ist in der Mitte zwischen dem Wandabriss und dem Deckel mit einer Feder platziert. Wenn eine seite aufgeht, öffnet der Kontakt. Viele Grüße! Wilfried |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste