561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
27-10-2020, 23:29
Beitrag: #1
561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
Hallo,
Ist es möglich an die 561MB8 für einen Bereich zwei Externe Scharfschalteinrichtungen einzurichten? Wenn ja, wie?

Grüße Chani
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-10-2020, 07:52
Beitrag: #2
RE: 561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
(27-10-2020 23:29)Chanii schrieb:  Ist es möglich an die 561MB8 für einen Bereich zwei Externe Scharfschalteinrichtungen einzurichten?
Elektrotechnisch ist Dein Anstreben mit allen möglichen verschiedenen SE-Komponenten (inkl. Eigenbau) umsetzbar. Leider teilst Du nicht mit welche zwei SEs Du verwenden möchtest.
(27-10-2020 23:29)Chanii schrieb:  Wenn ja, wie?
Tipp: Wenn kein IK2 eingesetzt werden sollte, dann sehe dir den Anschaltplan der EMZ an und du wirst schnell erkennen, dass je nach gewünschten SEs es recht einfach ist dein Vorhaben umzusetzen. Hier alle elektrotechnischen Varianten bzw. Möglichkeiten aufzuzeigen ist, auf Basis deiner fehlenden Angaben, etwas aufwändig.

Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-10-2020, 08:30
Beitrag: #3
RE: 561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
OK, ich hab mehrere Möglichkeiten:

- zwei SS90 / einen davon mit zwei Kontakten
- ein IK 2 konv. mit Tastatur
- ein IK 2 BUS 1 mit Tastatur
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-10-2020, 08:57
Beitrag: #4
RE: 561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
Die kannst du alle nehmen, ein Blick in Anschaltplan und Installationsanleitung zeigt dir wie.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-10-2020, 15:08
Beitrag: #5
RE: 561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
Die Anleitungen hab ich alle, nur werde ich bei zwei SE's nicht schlau draus.
In den Unterlagen sind immer Schaltkontakte und keine Taster.
Oder ich kapier es nicht...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-10-2020, 16:11
Beitrag: #6
RE: 561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
In den Anschlussplänen auf Seite 5 steht "Bedienteil für Tastbetrieb"
Sorry, aber wenn du den Anschaltplan nicht lesen kannst.....Huh
Sollte doch klar sein, das du bei mehreren Bedienteilen nur Tastbetrieb und keinen Schaltkontakt nehmen kannst.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-10-2020, 16:22
Beitrag: #7
RE: 561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
Sorry, ich weiß nicht in welchen Unterlagen du das siehst. In der Errichter Anleitung ist hier kein Hinweis. Auch später in der Programieranleitung wird hier kein Bezug dazu genommen. Lediglich in der Anleitung vom SS90 wird als Funktion Bedienteil das ganze dargestellt... Das ich das als Taster machen muss ist mir auch klar! Wie programmier ich es zu Beispiel? Oder noch weiter, ich möchte ein ik2 mit Tastenfeld und den Ss90 verbauen...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-10-2020, 17:09
Beitrag: #8
RE: 561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
Das steht in den Anschussanleitungen zur 561MB8.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.407 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.420 31-05-2025 20:39
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 590 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 924 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.638 02-05-2025 16:31
Letzter Beitrag: Fraggel
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.009 22-04-2025 10:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 4.367 27-03-2025 19:18