Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge
|
28-02-2022, 09:18
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge
Hallo Zusammen,
mit welcher Leitungslänge habt ihr schonmal Magnete verdrahtet? Wieviel Meter sollten funktionieren bei 0,6/0,8 er Querschnitt. |
|||
28-02-2022, 13:17
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge
Moin,
das kommt auf die Meldegruppeneingänge an. Welcher Abschlusswiderstand/stände und wie ist die Alarmschwelle in%. Der Rest ist auszurechnen. Viel Erfolg Andreas |
|||
28-02-2022, 21:06
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge
Hallo,
bei Magnetkontakten spielt die Leitungslänge wegen des Widerstandes so gut wie keine Rolle. Da fließt praktisch kaum Strom. 1000m bei 0,6mm haben ca. 120 Ohm . Bei einem 4,7 kOhm Abschlusswiderstand liegt das im Toleranzbereich. Das Problem sind eher die Störungungen durch schwache Abschrimungen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
28-02-2022, 22:59
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge
Danke das deckt sich mit meinem Wissen. Ja eine saubere Verlegung ist immer Voraussetzung.
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Verdrahtung | dominik85 | 30 | 18.446 |
24-02-2021 22:13 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder | Harry66 | 4 | 5.814 |
31-03-2020 09:41 Letzter Beitrag: Harry66 |
|
Deol Verdrahtung | _Wolfgang_ | 17 | 10.988 |
25-05-2017 10:43 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
|
Verdrahtung Reihenschaltung Ringleitung | xray54 | 5 | 5.346 |
15-05-2017 11:54 Letzter Beitrag: M-d-ley |
|
Verdrahtung Selber Durchführen | Anfänger | 10 | 8.321 |
18-10-2016 21:35 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
|
LSA Leisten Verdrahtung | Blade01 | 37 | 25.264 |
18-04-2016 14:18 Letzter Beitrag: Alexander79 |
|
Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale | MarcoR | 32 | 25.753 |
19-03-2015 19:17 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
|
Secvest 2 Way TAE-Verdrahtung & FU Aussensirene | Tyngerbell | 9 | 8.876 |
25-01-2013 17:06 Letzter Beitrag: Tyngerbell |
|
Verdrahtung Sabotagelinie | luciennau@t-online.de | 5 | 8.551 |
24-07-2012 22:08 Letzter Beitrag: rukoolla |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste