Bedienteil Eingangs- und Ausgangsverzögerung
|
19-06-2025, 04:46
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Bedienteil Eingangs- und Ausgangsverzögerung
Durch den Einbau des JA-191Y (LTE-Modul) musste die Firmware der Anlage aktualisiert werden.
Danach habe ich folgenden Fehler: Im Bedienteil JA-154E ist die akustische Eingangs- und Ausgangsverzögerung aktiviert, funktioniert aber nicht mehr. Tastentöne und einmaliges Piepen bei Scharf / Unscharf schalten funktioniert. |
|||
19-06-2025, 09:03
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil Eingangs- und Ausgangsverzögerung
Ist die Firmware des Bedienteils auch die Neueste? zur Not die Halen für die Töne herausmachen, speichern, testen und nochmal aktivieren. Und wieder testen.
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
19-06-2025, 10:52
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil Eingangs- und Ausgangsverzögerung
Die Firmware ist aktuell (LU61830).
Haken raus, gespeichert, geht nicht (richtig) Haken rein, gespeichert, geht immer noch nicht, Anlage und Bedienteil komplett stromlos gemacht, neu gestartet -> geht immer noch nicht. |
|||
23-06-2025, 15:25
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
Gelöst: Bedienteil Eingangs- und Ausgangsverzögerung
Lösung: Bedienteil aus der Komponentenliste gelöscht und neu angelernt.
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Piepen bei Ausgangsverzögerung deaktivieren | Muck77 | 1 | 2.025 |
20-08-2023 21:43 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Eingangs-/Ausgangsverzögerung - akustische Ausgabe | dr.zikzak | 7 | 8.313 |
27-11-2017 16:29 Letzter Beitrag: dr.zikzak |
|
Ausgangsverzögerung piepsen am Bed.Teil | valbuz | 3 | 4.866 |
18-01-2015 11:31 Letzter Beitrag: valbuz |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste