Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
22-11-2025, 14:24
Beitrag: #1
Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Hi ich habe eine alte Bosch demontiert, bei einem Kunden.

Das alte System war ja Ringtechnik.

Habe eine neue. Hiplex angebaut.

Der Bus 1 macht hier Problem.

An der Zentrale direkt funktionieren die BWM/Module ohne Problem.
Wo von ich auch stark ausgegangen bin.

Nun zu dem Problem:

Alle Bauteile der LSN-Teilnehmer abgebaut.

Durchgang gemessen zwischen Rot zu Rot 26 Ohm
Blau zu Blau. 25 Ohm
Weiß zu Weiss. 26 Ohm
Gelb zu Gelb. 25 Ohm

Kabellänge cira 400 Meter max im ring.

Es ist eine richtiger Kabelring gewesen, durch alle Melder.

Das man den Data nur einmal auflegt, ist mir auch bekannt.(Telenot)

Spannungswerte passen auch, 13,2 Volt in der Mitte des Ringes / Data 0 Volt 6,4 Volt.

Laut Telenot 4-10 Volt im Toleranzbereich.

Sobald ich einen Teilnehmer auf die Kabel auflege, Sabotage.

Adresse richtig eingestellt, BWM und auch mal Module getestet.

Gleiches verhalten.

Alte Teilnehmer die noch auf dem ring wären, schließe ich aus.

Da ich die Anlage sehr gut kenne. Und man würde auch Geld gegen Geld 300 k Ohm messen.(Trenner Bosch)


Ich bin seid Jahren Techniker für Alarmsysteme, aber in dem Fall etwas ratlos.

Den Schirm der Kabel hatte ich bisher noch nicht aufgelegt, da die Anlage noch im Bau ist.


Vielleicht habt Ihr eine Idee?

MfG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 14:51
Beitrag: #2
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Hast du die Adern gegeneinder gemessen?

Ansonsten erstmal klein anfangen und einen Bus1 Teilnehmer an erster Stelle vom alten Ring anklemmen und alles dahinter erstmal weglassen. Wenn das schon nicht geht, dann liegts vermutlich woanders drann.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 15:49
Beitrag: #3
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Ader habe ich gegeneinander gemessen, kein Kurzschluss.

Werde mich durch hangeln und berichten.

dank erst mal.

MfG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 15:53
Beitrag: #4
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Ging ja sicher vorher mit dem LSN? Gerne mal eine ISO Messung der Adern gegen Erde?

Viel Erfolg
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 16:05
Beitrag: #5
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Ja also na klar die lief, mal aber irgendwann war mal was kaputt und der Kunde hat die Jahre nicht benutzt.
Ich weiss aber nicht mehr was, ob das schon mit Kabel was war.

MfG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 17:29
Beitrag: #6
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Bei mir ist so etwas ähnliches immer mal wieder im Einsatz

https://www.ebay.de/itm/197609015808?_sk...R9Lv68LVZg
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 18:22
Beitrag: #7
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Bedeutet was genau, das die Kabelwerte nicht passen könnten?
MfG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 19:48
Beitrag: #8
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Wenn Du das BUS-1-Prüfgerät von Honeywell hättest, dann könnte man mal schauen, was das anzeigt. Vermute aber mal, Du hast es nicht und zu kaufen gibt's das auch nicht mehr.

Man könnte nun - statt stundenlang rumzuprobieren - einfach mal ein Oszilloskop dranhängen und gucken, was da genau auf der D-Leitung passiert. Damit würde wahrscheinlich ein gezielter Blick reichen um den Fehler zu erkennen.
Siehe auch hier: https://www.alarmforum.de/showthread.php...#pid129233

Ich kann nun von hier nicht einschätzen, welche Ausrüstung Dir zur Verfügung steht und wie tief Du Dich in diese Thematik reinhängen willst.

Aber ich kann ja mal in meine Glaskugel gucken...

Deine Beschreibung klingt nach zuviel Spannungsabfall auf den einzelnen Adern. Vor allem die 0V-Leitung sollte überall auch 0V haben.
Die Data-Leitung sollte in den entscheidenden Momenten zwischen 5V und 2,5 V hin und herwechseln. Mit einem Multimeter ist das aber unmöglich zu messen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 19:51
Beitrag: #9
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Oszillos nein .
Werde die Kabel alle abklemmen und von Leitung zur Leitung messen oder die neuen Teilnehmer aufklemmen.
Irgendwann wird sich ja ein Fehler finden lassen.
MfG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 20:22
Beitrag: #10
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Miss vor allem mal den Strom der auf der 0V Leitung fließt. Wenn da irgendetwas nennenswert Strom zieht, dann stimmen die Spannungspegel nicht mehr und aus "Alles ok" wird dann "Sabotage".
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-11-2025, 22:03
Beitrag: #11
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
(22-11-2025 19:48)Fraggel schrieb:  Wenn Du das BUS-1-Prüfgerät von Honeywell hättest, dann könnte man mal schauen, was das anzeigt. Vermute aber mal, Du hast es nicht und zu kaufen gibt's das auch nicht mehr

Man kann stattdessen auch den BUS1 Konverter für die MB-Secure/Pro nehmen. Den kann man Standlone für die gleichen Zwecke einsetzen.

Ich tippe hier aber auf irgendeinen anderen simplen Fehler, irgendwas verdreht, falsch angeschlossen, falsch programmiert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-11-2025, 02:23
Beitrag: #12
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Du weißt aber, dass Du den Ring auf ein oder zwei Stiche auftrennen musst?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-11-2025, 14:32
Beitrag: #13
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Ich habe den ring auf 2 Stiche getrennt, in der Halle .
Verdrahtungsfehler schließe ich aus.
Da man die Werte ja messen kann.

Danke aber erst mal.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-11-2025, 18:29
Beitrag: #14
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Fehler heute gefunden, der Lehrling hat das Adern mit auf den Date gelegt.
Jetzt geht auch der Data / 0 Volt durch .

Danke Euch trotzdem.

MfG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Roadshow Einbruchmeldetechnik Hiplex Patric 11 763 17-11-2025 21:10
Letzter Beitrag: complex400
  Hiplex mit der App Medion 4 723 07-09-2025 22:06
Letzter Beitrag: 5624
  Comstar F215 SL verwendbar mit der Hiplex Rufus 4 909 30-03-2025 21:04
Letzter Beitrag: complex400
  Hiplex und Loxone RS232 Besenwagen 0 676 27-03-2025 17:47
Letzter Beitrag: Besenwagen
  Hiplex Lackschaden Patric 4 1.022 08-03-2025 21:05
Letzter Beitrag: 5624
  Hiplex Platine in Complex Gehäuse? old man 2 1.013 30-12-2024 21:30
Letzter Beitrag: old man
  Hiplex : Es ist nicht alles Gold was glänzt.... Fraggel 11 2.436 03-12-2024 21:21
Letzter Beitrag: surfer1203
  Hybridzentrale Hiplex 8000H Patric 15 3.783 02-10-2024 00:56
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Eingeschränkte Möglichkeiten bei telenot hiplex 8400H inkogniaer 15 6.304 01-02-2024 14:46
Letzter Beitrag: Fraggel
  hiplex zweistufiges Unscharfschalten dilucide 10 6.841 29-07-2023 09:51
Letzter Beitrag: walimex



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste