Complex 400H Parametrierung
09-09-2019, 22:23
Beitrag: #1
Complex 400H Parametrierung
Hi,

habe seit kurzem eine Telenot Complex 400H. Wenn ich versuche diese mit dem CompasX-Kabel zu parametrieren erscheint dieser Fehler:
[Bild: 6458.jpg]
Hatte den jemand hier schonmal und weiß was zu tun ist?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-09-2019, 07:57
Beitrag: #2
RE: Complex 400H Parametrierung
Ein wenig Text dazu wäre nicht schlecht. Wie ist die angeschlossen? Welche Software Versionen?

Sorry, aber dein Text ist in dem Bild völlig untergegangenConfused
Was für einen USB Adapter verwendest du?
Ist dieser richtig installiert?
Ist der COM Port richtig eingestellt?
Welches Betriebssystem?

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-09-2019, 11:36
Beitrag: #3
RE: Complex 400H Parametrierung
Hast du den Taster gedrückt?

In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor.Big Grin
Gruß Thomas
Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-09-2019, 13:29
Beitrag: #4
RE: Complex 400H Parametrierung
Sind wirklich alle Bereiche unscharf?

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-09-2019, 19:38
Beitrag: #5
RE: Complex 400H Parametrierung
Anlage ist komplett unscharf, Taste wurde gedrückt (da kommt meine ich auch ein andrer Fehler), der USB Adapter ist einer mit FTDI Chip und wurde auch korrekt erkannt. Werde morgen mal von einem Kollegen sein Compas-Kabel (heißt das eig. so?) leihen und es mal mit seinem probieren.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-09-2019, 19:46
Beitrag: #6
RE: Complex 400H Parametrierung
Flash-DIP Schalter auf OFF?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-09-2019, 19:48
Beitrag: #7
RE: Complex 400H Parametrierung
Achtung.
Nicht alle USB Adapter funktionieren bei Telenot.
Die Telenor Programmierkabel gehen so gut wie nie kaputt.
Die wirklich besten Erfahrungen habe ich bis jetzt mit dem USB Seriell Adapter von Hama gemacht. (der mit dem Kabel). Der läuft super.
Wenn du die Anlage verbindest und in der Software den Download (Parametrierung empfangen) startest, kommt diese Meldung sofort? Oder was bekommst du angezeigt?

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-09-2019, 19:57
Beitrag: #8
RE: Complex 400H Parametrierung
Ja mit Adapter kann ich bestätigen.
Ich benutze erfolgreich den von Digitus...


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-09-2019, 20:19
Beitrag: #9
RE: Complex 400H Parametrierung
Ja, der funktioniert auch, ist glaube ich auch der, den Telenot mitliefert. Ich hatte es aber schon ein paar mal, das bei dem Pins am Sub D abbrechen.

....noch ein ganz wichtiger Punkt, startest du erst die Software und steckst dann die Zentrale an? Umgekehrt führt das auch oft zu Problemen.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-09-2019, 20:44
Beitrag: #10
RE: Complex 400H Parametrierung
Der Adapter von Sitecom funktioniert auch.

Adapter USB to Serial Sitecom

In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor.Big Grin
Gruß Thomas
Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-09-2019, 20:50
Beitrag: #11
RE: Complex 400H Parametrierung
Der gezeigte Fehler ist kein Standardfehler. Wenn das Kabel nicht steckt, der Taster nicht gedrückt wird oder die Anlage im Flashmodus ist, erhält man die Meldung, dass CompasX von der EMZ keinerlei Daten empfangen hat. Die gezeigte Fehlermeldung besagt ja, dass die EMZ nicht in den Parametriermodus wechseln will/kann und somit scheinbar eine Kommunikation mit CompasX möglich war.

Versuch mal folgende Sachen:
- USB-Adapter neuinstallieren (Adapter ziehen, im Gerätemanager getrennte Geräte anzeigen lassen, deinstallieren (mit Treibersoftware), neustarten, Adapter wieder installieren, neustarten, Anlage auslesen
- Prüf mal, ob das compas-Kabel in Ordnung ist. Es kann mal passieren, dass sich eine Ader in einem der Stecker löst. Die Kabel werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht maschinell gefertigt und damit ist der Faktor Mensch als Fehler mit inbegriffen.
- Handelt es sich bei dem compas-Kabel eventuell um die eingeschränkte Version für die S7000-Geräte? CompasX ignoriert dieses normal, aber möglich ist alles
- Ist die EMZ ein offenes Telenot-Gerät oder handelt es sich möglicherweise um ein OEM-Gerät?
- Ist ein comXline-Wählgerät in der Anlage vorhanden? Wenn ja und die EMZ eine serielle ÜE erwartet, kann man über die Fernparametrierung und den USB-Anschluss am cxl auf die Anlage zugreifen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-09-2019, 14:53
Beitrag: #12
RE: Complex 400H Parametrierung
So, das Kabel vom Kollegen funktionierte einwandfrei... Daraufhin wieder mein Kabel getestet... und es geht! Ich verstehe die Welt nicht mehr! Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Meine CompasX Version ist zu alt für die auf der neuen Anlage aktuell installierte Firmware. Kann mir jemand ein Update schicken?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-09-2019, 17:13
Beitrag: #13
RE: Complex 400H Parametrierung
Geh auf die Telenot-Seite und lade es dort herunter. Nur Telenot darf über die Verbreitung der Software entscheiden. Alles andere wäre Vertragsbruch.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-09-2019, 19:51
Beitrag: #14
RE: Complex 400H Parametrierung
oder schau halt im ibäh nach, da schleudern sie die teile durch die gegend

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-09-2019, 21:09
Beitrag: #15
RE: Complex 400H Parametrierung
Naja, wenn ich einen Errichterzugang hätte wäre das Update kein Problem... kann mir keiner von euch hier das Update eben senden?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-09-2019, 22:56
Beitrag: #16
RE: Complex 400H Parametrierung
Sorry, wenn das jetzt etwas hart rüberkommt, aber wenn du keinen Errichterzugang hast, dann wird es wohl seinen Grund haben.

Zitat:kann mir keiner von euch hier das Update eben senden?
Von mir ein ganz klares Nein (von vielen anderen hier sicher auch).
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__106.html

PS: Frag doch mal die Jablotröner nach deren Programm F-Link. Wenn man im Forum danach fragt, wird man sehr schnell wegmoderiert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-09-2019, 14:53
Beitrag: #17
RE: Complex 400H Parametrierung
Kann man die Firmware denn "Downgraden"? Auf der Anlage ist jetzt die 33.68, könnte ich jetzt einfach die 30.XX draufspielen ohne das das irgendwie gefährlich wäre?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-09-2019, 17:33
Beitrag: #18
RE: Complex 400H Parametrierung
Ich empfehle dir entsprechende Telenot Schulungen zu besuchenCool

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-09-2019, 18:09
Beitrag: #19
RE: Complex 400H Parametrierung
Beim Downgrade kommt es auf die verwendete Platine an. Unter 10.xx kommt man mit einer Flashplatine nicht und die A1-FK bzw. A15 dürfen in keinem Fall auf unter 29.xx geflasht werden. Steht aber auch schwarz auf gelb am Trafo.

Telenot hat in der Regel keine Probleme beim Wechsel zwischen den Firmwareständen, ganz im Gegensatz zu Honeywell, die zu doof dafür sind, aber ich glaube auch Telenot gibt kein offizielles OK dafür, sondern alles auf eigene Gefahr.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-09-2019, 18:27
Beitrag: #20
RE: Complex 400H Parametrierung
Es ist schon amüsant zu lesen, was die Delinquenten alles veranstalten, um mit dem bestehenden Kram zu ner unbefriedigenden Lösung zu kommen.
Im Ibäh wird das Zeug für n Fuffi verschleudert, man hat fast aktuelles Material und hier wird über ein Downgrade philosophiert, was dich im Umkehrschluss vieler Möglichkeiten berauben wird.
Ich habe einen Schoppen hier stehen und einen angenehm temperierten Wiliams.
Ich freue mich auf neue Beiträge.Big GrinBig Grin
Unbeachtet der Tatsache, dass es funktionieren würde, wenn man weiss, wie es geht

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 628 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.796 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.817 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.411 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.656 03-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: sysalarm
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 4.880 18-02-2023 11:28
Letzter Beitrag: AaronK
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.723 10-11-2022 11:56
Letzter Beitrag: Ollik
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 940 27-10-2022 10:35
Letzter Beitrag: peteralarm
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 3.692 23-07-2022 10:52
Letzter Beitrag: megagramm
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.645 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste