Hallo zusammen,

an meiner Zentrale ist das Netzteil defekt, kann mir jemand
eine Bezugsquelle nennen?
Hat jemand schon einmal ein defektes Netzteil gehabt und kann evt
einen Tip zur Reparatur geben?

Im Voraus schon mal danke.

Gruß

Joe67
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-06-2015, 19:46
Beitrag: #2
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Hallo Joe,

Sicherung geprüft?

Ich kann Dir das Netzteil FU8000P mit Grundplatte neu besorgen.

Bitte Kontaktdaten mit PN

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
09-07-2015, 21:26
Beitrag: #3
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Hallo,
Ich habe schon sehr viele Netzteile repariert. Mann muss den ca. 2cm langen Kondensator und 2Stk. Elkos tauschen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-07-2015, 10:58
Beitrag: #4
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
(09-07-2015 21:26)KFZ1 schrieb:  Hallo,
Ich habe schon sehr viele Netzteile repariert. Mann muss den ca. 2cm langen Kondensator und 2Stk. Elkos tauschen.

Pauschales Wechseln von Bauteilen an einem Schaltnetzteil bei dem man weder den Schaltplan, noch die genaue Ursache des Defekts kennt ?

Mutig ...

... nichts für ungut.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-07-2015, 17:54
Beitrag: #5
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
(09-07-2015 21:26)KFZ1 schrieb:  Hallo,
Ich habe schon sehr viele Netzteile repariert. Mann muss den ca. 2cm langen Kondensator und 2Stk. Elkos tauschen.
Also 3 Kondensatoren. Zwei sind Elektrolytkondensatoren und einer der Zweizentimeterkondensator...Big GrinBig Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2015, 07:05
Beitrag: #6
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
(14-07-2015 17:54)neufre schrieb:  und einer der Zweizentimeterkondensator...Big GrinBig Grin

gibts den bei Conrad? ich bräuchte aber grad einen dreizentimeterkondensatorTongue
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2015, 07:12
Beitrag: #7
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
auch haben willBig GrinBig Grin

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
05-11-2015, 15:13
Beitrag: #8
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Hatte auch einen Netzteilschaden und habe mir das Netzteil mal intensiv vorgeknöpft.
Bei mir war das kleine IC defekt, Viper 22a. Kostet fast nichts, über Ebay gekauft im 10er Pack.
Dies dürfte bei geschätzt 80% der Netzteilschäden die Ausfallursache sein (ist der Modulator für das Schaltnetzteil). Bei Netzteilen die schon lange im Betrieb sind würde ich zusätzlich alle Elkos tauschen nach Austausch des IC und Funktionstest.
Übrigens: Das Netzteil mit 10poligem Anschluss hat 10V DC Ausgangsspannung, das ältere Netzteil mit 14poligem Anschluss hat 8,5V DC Ausgangsspannung. Laut Abus können die Netzteile gegeneinander getauscht werden. Habe dies selbst getestet und es funktioniert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-07-2017, 18:11
Beitrag: #9
Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Hallo waren Sie mit der Reparatur erfolgreich udn wenn ja ich hätte 2 zum reparieren. Was würde mich das kosten? MFG RT
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-09-2017, 18:41
Beitrag: #10
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Ich hab auch 2 Stück. Das mit den 2 cm hab ich aber nicht verstanden... welcher ist das?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-09-2017, 21:03
Beitrag: #11
question RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
könnte das liebenswürdigerweise jemand beantworten? Confused
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-01-2018, 21:20
Beitrag: #12
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Hallo KFZ1,
welche Kondensatoren wären denn das?
Es sind ja mehr als nur zwei Elkos und normale Kondensatoren verbaut?
Könnte ggf. noch ein IC defekt sein?
Fehlerbild ist:
Mit vollen Akkus startes die FU8000.
Nach einer Weile Anzeige dunkel und Taste unten rechts blinkt rot und es
knackt rythmisch.
Wenn Akkus wieder voll geladen (manuell), selbes Spiel.
Wer kann helfen / Tipps geben?
Vielen Dank
Kai
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-07-2018, 20:03
Beitrag: #13
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Hallo, diese roten markierten Teile muss mann tauschen, dann funktioniert der Netzteil wieder.
Sg KFZ1


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-10-2018, 18:51
Beitrag: #14
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
(25-07-2018 20:03)KFZ1 schrieb:  Hallo, diese roten markierten Teile muss mann tauschen, dann funktioniert der Netzteil wieder.
Sg KFZ1
Also ich hatte auch ein Problem mit dem Netzteil meiner Secvest 2 Way.
Habe basierend auf diesem Thread die beiden Elektrolyt Kondensatoren im sekundär Teil getauscht. Seit dem laden die Akkus wieder. Den Endstörkondensator habe ich bei Conrad leider nicht bekommen. Dafür aber bei Amazon für 0,73 inkl. Versand und 10 Stk. Ich werde diesen dann auch noch tauschen. Die über 100 Euro für ein neues Netzteil hätte ich bei meiner über 9 Jahren alten Installation nicht mehr investiert.
Dann lieber eine Erneuerung der Anlage.
Gruß Andreas
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-11-2023, 13:58
Beitrag: #15
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Kann mir jemand sagen wie die zu ersetzenden Teile (rot markiert) genau bezeichnet sind damit ich diese ebenfalls bei Conrad bestellen kann bitte !Huh
Die Anlage läuft seit Jahren ohne Probleme und ich würde ungerne tauschen.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-11-2023, 16:09
Beitrag: #16
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Habe es heute erst gesehen. Diese Art Schaltnetzteile ohne angeschlossenen Schutzleiter zu betreiben ist fast schon tödlicher Leichtsinn.
Es braucht nur ein Windungsschluss im Übertrager oder ein Leitfähig gewordener Kondensator etc. zu sein und schon steht volle Netzspannung an einem Ausgang! Abhängig davon, wie rum der Stecker in der Steckdose steckt kann das N oder eben auch L sein.
Also dieses Bild bitte nur als abschreckendes Beispiel nutzen. Schaltnetzteile sind nicht ohne. Bei billigen Handyladegeräten habe ich auch schon gesehen, dass nocht nicht einmal ein Y Kondensator verbaut wurde.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-11-2023, 16:39
Beitrag: #17
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Wenn der Anschluß der Einbruchmeldeanlage zu Gefahr wird hört der Spaß auf.
Anschluß gemäß Installationsanleitung Punkt 8.6 mit Schutzleiter.
Wenn Du die Bauteile nicht erkennst und die Anlage fehlerhaft anschließt, bist Du Laie.

Wenn du als Laie vermeintliche Reparaturen ausführst, handelst Du grob fahrlässig.
Versicherungsschutz ade und für Folgeschäden bist Du im vollen Umfang haftbar.

Hol Dir Hilfe (Radio und Fernsehtechniker freut sich) oder ein neues (180 Euro) oder gebrauchtes Netzteil (80-120 Euro) und schließ das Teil korrekt mit einem Schukostecker an. Das ist besser als Deine Lösung.

Fachgerecht wäre ein direkter Anschluß an 230V ohne Stecker an einem separatem FI-LS.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-11-2023, 20:50
Beitrag: #18
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Das Bild ist aus dem Forum von einem früheren thread, meine Anlage ist regulär 3 polig mit Schutzschalter angeschlossen. Ich dachte ich
Würde hier Rat bekommen welche Teile gerauscht werden müssen, nach sltem thread genau die 3 markierten, diese wollte ich für den Techniker vorweg bestellen. Demnächst erst fragen, bevor gemeckert wird. Aber ich kann wohl keine Hilfe erwarten, schade!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-11-2023, 21:28
Beitrag: #19
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Wenn du diese Warnhinweise als "gemecker" siehst, hast du deren Inhalt nicht verstanden. Es sind ernstgemeinte und wichtige Infos, Auch dafür ist ein Forum da, Leser vor lebensgefährlichem Leichtsinn zu warnen. Mit elektr. Strom ist eben nicht zu spassen! Viele verstehen noch nicht einmal, was das -R hinter der Kapazitätsangabe auf dem Elko bedeutet..... Exclamation dabei ist es gerade in Schaltnetzteilen sehr wichtig.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-11-2023, 22:19
Beitrag: #20
RE: Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt
Es ist nur erstaunlich dass beim Originalbild, das im Forum abgebildet ist im alten Beitrag nie jemand darüber gestolpert ist.
Wie gesagt, das Bild ist NICHT von meiner Anlage und diente nur als Beispiel für die Frage
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 702 10-12-2023 18:56
Letzter Beitrag: angos_
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 369 23-11-2023 17:28
Letzter Beitrag: megagramm
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 2.472 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 2.114 31-08-2021 17:16
Letzter Beitrag: megagramm
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 4.069 07-05-2021 07:00
Letzter Beitrag: peteralarm
  Neustart FU8000 suschi 4 4.155 27-12-2020 13:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 4.615 23-09-2020 08:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 3.883 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 26.593 24-03-2020 21:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 5.003 16-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: Bros



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste