Kein Alarm über Funk Fenstergriff FG350E
|
28-08-2015, 13:50
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Kein Alarm über Funk Fenstergriff FG350E
Hallo zusammen,
ich bei neu im Forum, lese aber seit Tagen alte threads und komme nicht an mein Ziel. Ich wollte mein Einfamilienhaus absichern, vor allem meine Terassentüren und die Fenster. Daher habe ich mir die Abus Secvest 2Way FU8000 mit Zubehör gekauft. Die Anlage ist montiert, Basis Einstellungen sind gemacht. Als Melder und Zubehör habe ich mehrere FG350E und auch FU7300W. Das sollte die Grundausstattung sein, später wird ggf. erweitert. Nun zum Problem: FG350E ist montiert und eingelernt. Hat über die Auto Einlern Funktion auch sofort nach drücken des Sabotage Schalters geklappt und ist in Zone 1 eingebunden. Nach aktivieren der Alarmanlage kommt der countdown mit 10 Sekunden. Wenn ich nun deutlich nach den 10 Sekunden die Türe öffne wird kein Alaram ausgelöst, werder hörbar noch sichtbar (Blinksignal). Die Anlage ist so konfiguriert dass auf "intern" gemeldet wird, externe Sirene habe ich noch nicht. Die Zone 01 ist auch nicht deaktiviert, sind auch alle Teilbereiche aktiviert. Auch nach mehreren Minuten aktivierte Alarmanlage löst der Griff nicht aus. Wenn ich jedoch nach Scharfstellung den Sabotage Schalter des Funkgriffs drücke, wird sofort Alarm augelöst! Beim öffnen / drehen des Funk Fenstergriffs jedooch nicht. Habe die Secvest auch über USB Kabel mit Abus Downloader verbunden, habe Zugriff und kann die Einstellungen / Parameter ändern. Jedoch den Fehler nicht beheben. Hat hierzu jemand einen Ratschlag für mich?? Was mache ich hier als "Neuling" evtl. falsch? Danke im Voraus! |
|||
28-08-2015, 20:23
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Kein Alarm über Funk Fenstergriff FG350E
Hallo,
Melder im Gehtest auf Funktion prüfen? Magnet korrekt montiert? Teilbereich lorrekt zugeordnet? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
29-08-2015, 06:51
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Kein Alarm über Funk Fenstergriff FG350E
Hallo,
ich habe die Akkus nochmal entfernt, vom Strom getrennt. Akkus und Strom wieder angeschlossen, die Melder entfernt und neu eingelernt. Nun funktioniert es. Ich glaube der Fehler war, dass ich die Parameter der Melder verändert hatte. Wenn ich es auf default lasse klappt es einwandfre :-) Muss aber nochmal kurz "nerven". Ich habe ja auch noch Glasbruchmelder FU7300W 2 Stück, auch die Anleitung gelesen und diesen Beitrag hier: http://www.alarmforum.de/Thread-Secvest-...light=7300 Aber wie lerne ich den Glasbruchmelder an, ich habe ja keinen Schalter den ich auslösen kann, damit er an die Anlage sendet? Wie weiß also die Anlage dass ein Glasbruchmelder vorhanden ist? Kann der Glasbruchmelder 7300W direkt mit der Secvest2 way kommunizieren ohne weitere Schalter, Melder etc? Das ist dann auch meine letzte Herausforderung :-) Vielen Dank! |
|||
29-08-2015, 07:57
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Kein Alarm über Funk Fenstergriff FG350E
Hallo,
den Drahtmelder FU7300 als verdrahtete Zonen oder über einen Funköffnungsmelder FU8320 anbinden. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
29-08-2015, 08:49
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Kein Alarm über Funk Fenstergriff FG350E
Hallo megagramm,
vielen Dank - nun bin ich bestens informiert. Viele Grüße! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste