Complex Easy mit Brandmelder - Probleme
23-12-2019, 23:23
Beitrag: #1
Complex Easy mit Brandmelder - Probleme
Hallo zusammen,

Vielleicht kann mir hier drinnen jemand helfen, da ich langsam mit meinen Kennntnissen am Ende bin.

Folgende Eckdaten zur Anlage:

Complex 200 Easy
5-MGM
Bewegungsmedler B15 BUS
11 Stk Brandmelder mit 10 Stk SDB3000 und 1 Stk DRB400 (11 Stk CT3007 )

Anlage in Betrieb seit mitte 2018 .
Nach ca einem Jahr hat die Meldelinie der Brandmelder ohne Grund angefangen auszulösen.

Was bis dato alles gemacht bzw geprüft wurde:

- Brandmelder und Relaissockel getauscht - weiterhin Fehlalarme
- Alle Sockel überbrückt und nur den Relaissockel in Betrieb gehabt - weiterhin Fehlalarme
- andere MG auf der Zentrale verwendet - weiterhin Fehlalarme
- Zwei MG mit gemeinsamen Gnd und 10k Abschlusswiderstand - weiterhin Fehlalarme ( beide MG haben ausgelöst )

Soweit so gut .... Ging von einem Drahtbruch aus, also Gnd verdoppelt .
Anlage hat wieder ausgelöst .

Hab dann die Brandmelder aus der Programmierung gelöscht, Anlage scharf gestellt und nach ca einer Stunde hat die Anlage einen Alarm bei einem Fenster ausgelöst.

Telenot konnte mir bis dato nicht weiterhelfen.

Hatte jemand von euch schon ähnliche Probleme mit einer Easy ?
Könnte die Zentrale einen Defekt haben ?

Lg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Complex Easy mit Brandmelder - Probleme - Morten - 23-12-2019 23:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 1.445 24-08-2025 12:31
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 908 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.112 17-03-2025 10:00
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.642 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.767 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 6.958 11-03-2023 00:48
Letzter Beitrag: Ollik
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 4.999 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.865 21-02-2023 12:38
Letzter Beitrag: peteralarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 7.570 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Nuki mit Complex 400H Michie77 7 4.992 12-02-2022 11:12
Letzter Beitrag: AaronK



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste