(29-12-2019 20:42)complex400 schrieb:  Schließ doch mal die Abschlußplatine aus dem letzten Melder direkt in der Zentrale an 12 Volt (Selbsthaltung Relais) und eine
Meldelinie an (10k,AT Diagnose mit Eintrag im ESP)

Es reicht schon, wenn ein Melder bzw. auch nur ein Sockel Kontaktprobleme macht, manchmal liegt es aber auch an der Abschlußplatine selbst.

Den Fehler am Fenster würde ich jetzt mal getrennt betrachten und nicht mit den RM in Verbindung bringen, ausser es geht alles über ein Kabel (falscher weiser Draht/falsche oder gemeinsame Masse auf ML )

Ich glaube du hast da was überlesen Big Grin

Ich hatte alle Sockel überbrückt ( also nicht angeschlossen ) und direkt am Ende der Verkabelung 10k drinnen . EMZ hat trotzdem ausgelöst .
Dann wurden aus der Zuleitung ( 2x2x0,6) zwei Meldelinien mit einem gemeinsamen Gnd gemacht (r-ML 1 , ws-ML 2, sw-Gnd ) somit konnte ich feststellen auf welchem Draht ein vermeintlicher Defekt sein könnte ( wenn zb beide ML auslösen ist es der Gnd ) .
Ausgelöst haben dann beide Meldelinien, also den Gnd verdoppelt und wieder laufen gelassen . Hat wieder ausgelöst ... Entweder hat das ganze Kabel etwas oder eben die Platine . Mehr Möglichkeiten gibt es nicht.

Nein , die ML der BM und der MK´s laufen in seperaten Kabel aber es gab nie ein Problem mit Fehlalarmen bzw ausgelösten ML bei geschlossenen Fenstern .

Lg

(24-12-2019 13:30)5624 schrieb:  Um die Platine auszuschließen, nimm alle Melder runter und schließe in der Zentrale alle Linien mit 10k (oder dem von dir verwendeten Linienabschluss ab). Melder die am Bus hängen einfach abdecken (wenn es diese ermöglichen).
Sirenen einfach abziehen, sind ja nicht überwacht.

Dann die Anlage scharfschalten und mehrere Tage so laufen lassen.

Wenn es trotz Abschluss in der Zentrale Auslösungen gibt, ist es die Platine, ansonsten das Leitungsnetz.

Keine Veränderungen an der Programmierung vornehmen, außer es ist aufgrund irgendwelcher Besonderheiten (abdecküberwachte BWM z.B.) nicht anders möglich.

Wie sieht die Versorgungsspannung aus? Ist die stabil über 12V? Wie alt sind die Akkus?

Alle Melder abklemmen und die Platine "nackig" laufen zu lassen wird sich eher nicht spielen bzw muss ich erst klären.
Versorgungsspannung ist stabil , Akkus ca 1 1/2 Jahre alt ( Anlage wurden Mitte 2018 installiert und iB genommen )

Lg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Complex Easy mit Brandmelder - Probleme - Morten - 30-12-2019 09:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 4.020 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 2.073 07-04-2026 23:59
Letzter Beitrag: ralfonso
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 3.487 04-11-2025 21:29
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 2.200 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 4.120 24-08-2025 13:31
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.729 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 2.797 17-03-2025 11:00
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 4.894 28-07-2024 10:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 4.519 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.640 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste