TSD-1 Rauchmelderalarmierung bei Integra
15-01-2020, 09:23
Beitrag: #2
RE: TSD-1 Rauchmelderalarmierung bei Integra
der TSD-1 kann mit oder ohne Alarmspeicher betrieben werden. Das kannst du über die Jumper einstellen.
Mit Alarmspeicher: der Melder bleibt nach Detektion im Alarmzustand bis zur Quittierung (Spannungsreset)
Ohne Alarmspeicher: Ist die Detektion beendet meldet der Melder nicht weiter

Ob und wie lange die Zentrale alarmiert ist eine Einstellungssache der Zentrale. Grundsätzlich ist es der erst mal egal ob die Meldelinie nur eine Sekunde oder eine Stunde ausgelöst ist. Melder detektiert -> Alarmanlage arbeitet das voreingestellte Programm ab -> Sirene an, Anruf, Meldung zum Wachdienst... whatever

Wenn du nur über einen Taster den Alarm quittieren wills würde ich es so in der Art machen:

Die Ausgänge:
[Bild: Ausgange.gif]

steht ein Brandalarm an UND der Taster wird gedrückt UND es steht KEIN Einbruchalarm an dann schalte Ausgang 20

Quittierungslinie:
[Bild: Linien.gif]

Ist der Ausgang 20 aktiv, dann schalte diese Linie zum Alarm löschen

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: TSD-1 Rauchmelderalarmierung bei Integra - Animal - 15-01-2020 09:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.164 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  INTEGRA: Bei Alarm Blitzlicht und erst verzögert Sirene marmic 1 2.204 25-11-2020 10:36
Letzter Beitrag: marmic
  Signalisierung Melderstörung (Abdeckung) Bewegungsmelder bei Integra selbermacher12 1 2.823 10-05-2020 21:21
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Satel Integra Voralarm bei Anwesenheit nabonid 7 6.756 11-04-2020 23:00
Letzter Beitrag: Animal
  Verdacht auf Chargenfehler bei der Integra Hogend 7 7.715 28-03-2019 17:13
Letzter Beitrag: Blade01
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 92.269 25-01-2019 12:28
Letzter Beitrag: heli-fun
  Kartenproblem bei Integra 128 pooner 1 2.629 25-07-2018 13:08
Letzter Beitrag: Animal
  Rauchmelder TSD-1 SCGU 2 3.077 20-12-2016 14:36
Letzter Beitrag: SCGU



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste