Bedienteil JA80 - Comm Error
23-01-2020, 08:47
Beitrag: #6
RE: Bedienteil JA81F - Comm Error
Hallo,

(22-01-2020 14:04)Plimsoll schrieb:  Ein Problem: mit O-link lässt sich JA-81F nicht löschen, obwohl die Option angezeigt wird.

Das geht immer. Kann es sein, das Du nicht im Errichter (Servie) Mode bist?
Hört sich so an als wenn Du Dich als Admin angemeldet hast, der kann das nicht.

Du kannt mit der F-Link ja immer noch das virtuelle Bedienteil aufrufen und die Komponente darüber löschen.

Gruß Tm

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error - Daniel J - 20-01-2020, 19:40
RE: Bedienteil JA81F - Comm Error - timbaum - 23-01-2020 08:47
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error - Daniel J - 22-01-2020, 20:14
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error - Daniel J - 23-01-2020, 18:17
RE: Bedienteil JA80 - Comm Error - Daniel J - 25-01-2020, 17:42

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  COMM Error beim Anschluss von zwei kabelgebundenen Bedienteilen mroggi 5 4.403 16-01-2017 18:10
Letzter Beitrag: smith007
Big Grin JA80-F Beleuchtung teilweise defekt caro 8 5.097 05-02-2016 09:10
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  fehlermeldung comm error bei funkbedienteil oasis 80 dens768 3 7.729 15-02-2014 21:21
Letzter Beitrag: Chrisi
  fehlermeldung comm error bei funkbedienteil oasis 80 dens768 1 3.047 15-02-2014 20:42
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste