OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen
|
06-04-2020, 14:13
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen
Der DS hat ja in der aktuellen Version einen Fehlereingang. Dort muss die Sabotageerkennung angeschlssen werden. Die Tucherkennung muss in der Lupus-Zentrale per Admin-Switch aktiviert werden. Dort kann man einstellen, ob bei halber oder erst bei vollständiger Abdeckung gemeldet werden soll. Was dann passieren soll, muss man per Automationsregel hinterlegen. Nach Aktivierung ist der Status der Abdeckung als Bedingung in den Regeln verfügbar. Eine direkte Alarmauslösung ist werder bei halber noch bei vollständiger Abdeckung möglich.
|
|||
|