Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht
12-05-2013, 14:39
Beitrag: #9
RE: Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht
So ich habe das jetzt mal implementiert, was man noch machen muss damit das überhaupt funktioniert: Beim Leser im CA-64 SR Modul das Scharfschalten Häkchen rausnehmen, sonst wird nämlich 2x Scharfgeschalten, wobei der Leser schneller ist. Damit ist die gezeigte Linie natürlich zu spät dran und es nützt nichts, der Alarm geht bei offenem Fenster sofort los. Nimmt man es weg passt es.
Ich habe übrigens den Leser CZ-EMM.

Was man auch nocht machen muss: Die Dauer des Ausgangs bei 100: Karte halten muss > 0 Sekunden sein, sonst ist der Ausgang nur einen Moment auf 1, das reicht nicht um Scharfzuschalten, 3 Sekunden genügen auch (ist aber auch von der Ausgangszeit abhängig! Die sollte kleiner sein als die hier eingestellte Zeit, bei mir 1 Sekunde (brauche ich wg. Schnellscharfschalten mit 1#, funktionierte sonst nicht)).

Nachteil dieser Lösung: Ich sehe nicht mehr wer den Chip benutzt hat, im Log steht nur mehr die Linie selbst die scharfgeschalten hat. Weiterer Nachteil: Die akustische Signalisierung im Leser unterscheidet nicht ob die Scharfschaltung erfolgreich war oder nicht.

Gibts es denn noch eine andere Lösung?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht - wagnerb - 12-05-2013 14:39

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.255 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 1.568 06-08-2025 23:03
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 977 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 5.128 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.712 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 7.032 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 2.653 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Bereichstimer - keine Zwangspriorität? curius 4 4.599 28-02-2023 11:09
Letzter Beitrag: Kapparoma
  Zwangspriorität auch bei Makros? rbkd 2 2.353 10-12-2022 15:13
Letzter Beitrag: rbkd
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 5.611 24-06-2022 14:57
Letzter Beitrag: Rosch-61



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste