Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest
|
15-04-2020, 14:27
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest
Hallo und guten Tag,
vielen lieben Dank für die Antworten. Folgende Rückmeldung dazu.... Die Sabotageschleife habe ich noch nicht nicht nachgemessen - kommt aus zeitlichen Gründen morgen früh dran. Messgerät habe ich und auch schon an einem vorhandenen 2k2 Ohm Widerstand validiert. Die Privest meldet keinen Sabotagealarm und alle anderen Sirenen schweigen auch. Ich habe gerade im HB der Privest nachgelesen, dass die Überwachung auf Sabotage bei verdrahteten Sirenen in der Werkseinstellung auf "Nein" steht. Das macht die Sache noch dubioser.... Ich werde also wie vorgeschlagen morgen mal nachmessen und auch testweise C und NO abklemmen wobei ich mir sicher bin, dass die Sirene dann schweigt. Morgen also ein Update! Noch einmal herzlichen Dank für die Unterstützung !!!!!!! Viele Grüße Konstruktix |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste