Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren"
|
24-01-2021, 09:55
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren"
Moin,
die Verdrahtung innerhalb der Anlage und im Verteilerschrank sieht alles andere als nach Fachbetrieb aus. Soviel zu dem Fachbetrieb. Das kann so mancher DIY besser. Ich hätte zu dem Unternehmen sofort kein vertrauen. Die handwerkliche Arbeit sieht (sorry) beschissen aus. Gibt es eine Dokumentation zu der Anlage oder sind die Leitungen zu mindestens beschriftet? Akku geladen dran, vorsorglich besser austauschen, Zentrale schließen und Spannungsversorgung an. Dann wird Du sehen was passiert. Wenn die Anlage noch lebt, sollte irgendetwas leuchten. Ich revidiere den vorherigen Absatz, weil es scheint die LED Platine aus der Deckelfront ausgebaut zu sein. Da hat jemand bei der Außerbetriebsetzung auch gleich geschlachtet. Also vergiss es mit der Wiederbelebung. Ersatzteile wirst Du kaum noch bekommen. Wenn Du neue aufbauen möchtest: Unterputzdosen suchen und Netz aufnehmen und Leitungen zuordnen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
bosch multiliner c 108a | ralfonso | 7 | 1.201 |
03-03-2025 18:09 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
Bosch Alarmanlage - Alarmauslösung aus ungeklärter Ursache | frky | 1 | 6.169 |
11-10-2013 18:24 Letzter Beitrag: frky |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste