Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anzahl GBM FU7301W pro Linie
03-03-2021, 22:36
Beitrag: #6
RE: Anzahl GBM FU7301W pro Linie
(03-03-2021 17:20)KMsicherheitstechnik schrieb:  Die beiden anderen Drähte werden so angeschlossen, dass einer 12V+ und einer GND ist, aber über einen Schaltausgang kurz spannungsfrei geschaltet werden, wenn die Anlage scharf/unscharf geschalten wird oder bei Alarmrücksetzung.
Kann an der SX mittels der Ausgänge OP1-OP3 und der Einstellung 09 Feuer Rückstellen gelöst werden. Dazu an dem Ausgang ein Relais mit NC Kontakt anschliessen welches dann die Versorgungsspannung der GBMs unterbricht.
MfG
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anzahl GBM FU7301W pro Linie - Sektionschef - 03-03-2021 22:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.416 23-03-2021 21:38
Letzter Beitrag: DanielS
  GBM 6 Adrig an LX PeterSchmitt 5 2.929 13-03-2021 14:47
Letzter Beitrag: PeterSchmitt
  Welche GBM Terxon DanielS 2 2.077 01-03-2021 05:48
Letzter Beitrag: DanielS
question Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen? kermit330ci 6 5.615 22-05-2018 17:14
Letzter Beitrag: kermit330ci
  MX Sperrelement und GBM MX-Neuling 0 2.282 20-11-2016 16:19
Letzter Beitrag: MX-Neuling



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste