Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus.
|
30-03-2021, 16:32
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus.
Mooooment. Ein elektronischer Schließzylinder ist KEIN Riegelschaltkontakt und kann mangels mechanischen Schlosses auch NICHT gepickt werden. Selbst Syteme mit mechanischem Notschloss würden bei einem Picking dessen die EMA nicht unscharf schalten. Ein mechanischer Angriff mit extremer Gewalt wäre zwar vielleicht noch irgendwie in der Lage, den Zylinder so zu zerstören, dass man die Tür öffnen kann - die EMA wird dadurch aber nicht unscharf geschalten, da hierzu die UID eines Transponders an die Zentrale des Schließsystems per Funk gesendet werden müsste.
Ich rede von Dingen wie wAppLoxx, SimonsVoss*, SecuEntry* oder SmartLoxx. Unscharf per Riegelschaltkontakt ist natürlich keine Option, da hier ein mechanischer Angriff, der ein Öffnen der Tür ermöglicht u.U. auch die Anlage unscharfschaltet. Das passiert bei solchen Systemen eben nicht. * wobei die keine solche EMA-Anbindung unterstützen afaik; bei SecuEntry kann man glaub ich nicht mal blocken bei EMA scharf, was bei SimonsVoss auf jeden Fall geht (Pronomen: er/ihm) |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste