Verständnisfrage ESG-Alarmspinne
02-08-2021, 13:40
Beitrag: #2
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne
Hallo erst mal.

6-Adrig, da müsste ein Adernpaar die Meldelinie (Schleifenwiderstand), ein Adernpaar Sabotage sein. Es kann sein, jedoch eher ungewöhnlich, das du bei einer 3-fach Verglasung 2 Spinnen hast....
MIG-2 oder MIG-3 bezeichnet eigentlich ob es 2-fach oder 3-fach Verglasung ist. Jedenfalls mehr wie Meldelinie und Sabotage brauchst du nicht und selbst wenn es 2 Spinnen sein sollten, kannst du diese in Reihe schalten. Ist ja schließlich egal, ob die erst oder zweite Scheibe auslöst.
Zum Kabel: ich rate bei Meldelinien von 0,8 ab. Du merkst das spätestens beim verdrahten. Besser ist alles in 6x2x0,6 zu installieren.
Noch die Frage, haben die Fenster nicht auch Öffnungskontakte?
Noch ein Tip, wenn es deine Anlage hergibt, verdrahte in dualer Ausführung. ist bei Fehlersuche etc. klarer Vorteil.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS