Funkübertragung allgemein, bidirektional?
20-12-2021, 17:19
Beitrag: #15
RE: Funkübertragung allgemein, bidirektional?
Ja, die Abstufung kommt aber dadurch, dass das DSS2 nicht die Anforderungen für mehr als Grad 2 erfüllt. Das Telenot DSS2 ist ja auch im VdS-Bereich nur für A und Home anerkannt. Honeywell und Daitem bieten dagegen auch Funk in VdS B an.

Es ist aber auch so, dass nur die Bereiche, in denen mit Funk gearbeitet wird, herabgestuft werden müssen. Im VdS-Bereich kann man auch Anlagen bauen, die B und C gleichzeitig sind. Dieses wird dann sicherungsbereichweise gemacht. So könntest du ein Lager in C vollverkabelt bauen, während ein Büro als eigener Sicherungsbereich in B und mit Funk ausgeführt wird. Die Teile, die sich die Bereiche teilen, müssen eine Anerkennung für die höhere Klasse haben (Zentrale, ÜE, ...)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Funkübertragung allgemein, bidirektional? - 5624 - 20-12-2021 17:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Fragen zu den Bussystemen allgemein steg13 23 26.294 22-03-2016 19:56