ABB/Wörl L804/S + AWE IK3
|
29-05-2022, 11:21
Beitrag: #19
|
|||
|
|||
RE: ABB/Wörl L804/S + Honeywell
Hoi Wibbelwirt,
ich habe alle DIP-Schalter erfasst und die Anlage etwas "toleranter" gestellt. PS17 habe ich auf gestellt, dass ich per Reset jetzt alle evtl. "Alarme" rückgesetzt habe. Spannungen in der Wörl-Anlage scheinen erstmal auch alle im Rahmen zu sein. Akkus sind auch OK. Ich vermute inzwischen dass die Wörl-Anlage in Ordnung ist, aber die Scharfschaltung mit der Ident-Key-3 Auswerteinheit fehlschlägt. So wie ich gelesen habe müsste die Wörl-Anlage bei einem Scharfschaltversuch etwas Anzeigen rückmelden. Da passiert jedoch gar nichts. Wenn ich den Ident-Key 3 Transponder an den Leser halte, wird das nur mit 4 maligem Piepen quitiert. Ich denke da liegt das Problem. Die Frage ist nun wie kann ich den "Auswerteinheit IK3" debuggen bzw. den Status bekommen? Gruß M. |
|||
|