AZSG10000 mit FU5210
09-07-2022, 22:47
Beitrag: #4
RE: AZSG10000 mit FU5210
Genau. Die beiden linken abklemmen und auf - hold off im Falle dass die beiden Jumper LK4 und LK3 auf +ve stehen.
Oder die beiden Linken auf + hold off wenn die beiden Jumper auf -ve stehen.
Mit den Brücken simulierst du dann den Sirenenkontakt der FU5210.
Geht die Sirene beim Stromausfall dann nicht an, liegt das Problem an der FU5210.
Mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362