Wenn ich 0,14mm2 für ein Telefonkabel annehme dann komme ich auf eine Leitungslänge von rund 133m bei 17 Ohm.
Bei Sabotageleitung ( ist eine Schleife )macht das dann 66,5m für ein Kabel. Großes Haus oder ein kleines Palästchen