RE: Scantronic 9851 Fehlalarme, wie Zone sperren
Moin,

die Programmierbefehle müssten wie bei der ABUS Terxon SX oder MX sein.

Zone im Errichtermode auswählen mit z. B. X007 und Enter oder Haken drücken.

Die Zone sollte auf 03 = sofort stehen und dann auf 00= NV = nicht verwendet stellen.

Besser ist natürlich den Sabo Fehler zu finden.

Bei vorhandenen Leitungen müsste man die Anzahl der Zonen kennen, um den Du genannt hast zu beurteilen. Ich tippe mal auf einen losen Draht oder eine schlechte Lötstelle in einer Verteilerdose des Kreises der Sabo auslöst.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
VdS Sachverständiger
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Scantronic 9851 Fehlalarme, wie Zone sperren - megagramm - 15-02-2023 00:02

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Fehlalarme eines verkabelten Magnetkontakts Maggs 22 18.178 04-02-2020 10:40
Letzter Beitrag: Maggs
  Scantronic R7500 cannot detect PIR 714R? RoarSlot 6 7.672 03-08-2014 07:04
Letzter Beitrag: RoarSlot
  Sabotagealarm - Scantronic? sabsl40 0 4.142 20-12-2010 21:35
Letzter Beitrag: sabsl40
  Scantronic Funkalarmanlage KuRSuN 1 5.833 16-01-2010 18:15
Letzter Beitrag: konti.at



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste