Esser 8000M und Alarmierungskoppler
30-07-2023, 00:15
Beitrag: #7
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler
(28-07-2023 22:29)Feuermelder schrieb:  Esser gibt als Firmwareminimum die V2.42.6 vor. Deine Zentrale ist zu alt.

Bei Esser wird abgesehen von den TALs immer mit 10k und 1k gearbeitet. 10k Ruhe, 1k parallelgeschaltet dann Auslösung. Kurzschluss/Offener Eingang führt zu einer Störung des Eingangs.

Nochmals auf die Sache zurückzukommen, nach dem Tausch der Basiskarte der Zentrale ist die Störung weg, mit 10kOhm als Ruhewiderstand. Danke dir für die Hilfe wusste, dass man eine bestimmte Zentralensoftware braucht, aber dass die Zentrale keinen Fehler ausspuckt finde ich komisch, Esser eben, aber immerhin funktioniert es jetzt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler - Objekt907_SNF - 30-07-2023 00:15