RE: 561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme
Wenn Du unter Programmierung Allgemein die Signalgebrüberwachung ausschaltest, brauchst du auch keine 12 K Widerstände auf die Sirenenausgänge löten.
Widerstände reichen bei HB und MB Zentralen völlig aus. Die Vorgängerzentralen waren da manchmal zickig und haben wirklich die Ersatzschaltung gebraucht,warum auch immer.Aber hier reicht ein 12k Widerstand.Wenn Du die Zentrale einmal an hattest, solltest Du sie nicht all zu lange stromlos lassen,sonst entlädt sich die Pufferbatterie des Uhrbausteins , der bei der ersten Inbetriebnahme gestartet wird. |
|||
|
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden | UliHae | 7 | 792 |
14-10-2025 07:46 Letzter Beitrag: Ollik |
|
| Haus mit 561-MB8 gekauft | AlarmNewcomer | 7 | 2.698 |
28-07-2025 08:17 Letzter Beitrag: Jaguar |
|
| 561 MB100 keine Anzeige im Display | Objekt907_SNF | 16 | 1.984 |
31-05-2025 21:39 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
|
| 561-MB100 Ersatz | sicherheitstechnik-siegen | 2 | 835 |
23-05-2025 18:40 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
|
| PC-Verbindung 561-HB24 | Fraggel | 5 | 1.221 |
06-05-2025 19:37 Letzter Beitrag: Fraggel |
|
| RFID-Transponder mit 561-HB24 | Fraggel | 10 | 2.046 |
02-05-2025 17:31 Letzter Beitrag: Fraggel |
|
| Störung blinkt 561-M8 | Berger1970 | 4 | 1.292 |
22-04-2025 11:59 Letzter Beitrag: Blaui11 |
|
| Schaltplan 561-H8 | Walter B. | 44 | 5.587 |
27-03-2025 20:18 Letzter Beitrag: Loenne |
|
| Probleme mit Honeywell 561 MB16 | Andreas1 | 10 | 1.669 |
22-03-2025 10:55 Letzter Beitrag: 5624 |
|
| 561-MB8 | surfer1203 | 7 | 2.289 |
25-07-2024 19:39 Letzter Beitrag: surfer1203 |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe