Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Schleuse?
23-11-2023, 19:54
Beitrag: #3
RE: Schleuse?
Drahtmakro. Ausgang mit Funktion Meldebereichzustand Tür H, Eingang Meldebereich sperren Tür D.
Tür H muss bei intern scharf ignoriert werden.
Meldebereich für Tür H muss so eingestellt sein, das MB-Abschaltung bei intern scharf wirksam sein muss (Standard, wenn du es nicht verändert hast).

Beim Eingang musst du selbst entscheiden, ob du es über die Dauerkontakt- oder die Impulsfunktion machen willst. Bei Impuls musst du noch "Freigabe wenn MB in Ruhe" aktivieren, bei Dauerkontakt musst du die Tür H solange geöffnet haben, wie Tür D geöffnet ist.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Schleuse? - sysalarm - 21-11-2023, 19:48
RE: Schleuse? - peteralarm - 21-11-2023, 20:35
RE: Schleuse? - 5624 - 23-11-2023 19:54
RE: Schleuse? - sysalarm - 24-11-2023, 22:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Cryplockleser und Schleuse dallas 8 2.476 12-03-2021 03:43
Letzter Beitrag: peteralarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste