Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach)
25-03-2024, 14:44
Beitrag: #6
RE: Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach)
Haben Sie den Widerstand der einzelnen Linien gemessen, bevor Sie die 5kOhm-Widerstände verbaut haben? D.h. benötigen Sie diese?
Hängen die Widerstände direkt am Modul oder nahe der Sensoren (empfielt Lupus).
Wie weit ist der 9-fach-Eingang von der Anlage entfernt? Könnte in nächster Nähe stören.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach) - Ochs - 25-03-2024 14:44

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 3.673 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 9.580 07-09-2021 21:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Probleme mit der Nuki Integration mucki 11 8.977 05-02-2021 22:14
Letzter Beitrag: mucki
  Probleme nach Firmwareupdate 0.0.2.19E mit APIs (Services) Schmupu 17 16.411 20-08-2019 13:22
Letzter Beitrag: Schmupu
  Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden Fraggle 4 5.425 04-08-2019 01:42
Letzter Beitrag: icom
  Sensoreingang 9 fach Hexe666 6 6.341 09-07-2019 16:24
Letzter Beitrag: seagull
  Drahtloser Sensoreingang Konfigurationsfrage bitbeisser 5 5.138 29-04-2019 17:07
Letzter Beitrag: icom
  Nach Update auf Firmware 0.0.3. Probleme mit Firefox auf iPad Xaavier 3 4.839 26-03-2019 20:28
Letzter Beitrag: seagull
  SMS Benahrichtigung durch Drahtloser Sensoreingang joenetzteil 10 6.938 09-12-2018 23:12
Letzter Beitrag: joenetzteil
question Probleme mit dem LUPUSEC - Fenster- / Türkontakt CityCobra 19 18.514 25-01-2018 23:56
Letzter Beitrag: casi



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste