8320 SPE nicht aktiv
23-04-2025, 16:15
Beitrag: #1
8320 SPE nicht aktiv
Hallo,

bei mir läuft seit Nov. 22 eine 400H (natürlich vom Errichter) und jetzt hab ich folgendes entdeckt:
Das SPE 8320 ist zwar installiert und auch irgendwie im CL410-Verteiler angeschlossen, wird aber nicht angesteuert.
Antwort auf Rückfrage beim E: "SPE braucht es nicht weil Motorschloss in der Tür."
Warum hat er dann eins eingebaut?

Hmmh.

Tatsächlich ist auch in der Parametrierung nix vom SPE zu sehen.

Man kann also die Tür mit einem Schlüssel öffnen bei Stromausfall (Motorschloss ist BlueMotion von Winkhaus mit 24V und ist deswegen nicht per Akku aus der EMA versorgt) und dann gibts Externalarm wenn nicht vorher mit Transponder unscharf gemacht. (Habs grad probiert, und die 400H hatte mal wieder einen guten Tag!)

Meine Frage: Lohnt es sich das SPE zu aktivieren? Oder soll ich's so lassen und meinem Errichter vertrauen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 23-04-2025 16:15
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 23-04-2025, 16:26
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 26-04-2025, 10:54
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 26-04-2025, 11:23
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 26-04-2025, 11:56
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 26-04-2025, 13:09
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 27-04-2025, 11:35
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 27-04-2025, 15:47
RE: 8320 SPE nicht aktiv - 5624 - 27-04-2025, 15:58
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 01-05-2025, 21:46
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 02-05-2025, 08:52
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 02-05-2025, 10:22
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 24-05-2025, 11:29
RE: 8320 SPE nicht aktiv - 5624 - 24-05-2025, 11:37
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 30-05-2025, 14:09



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste