8320 SPE nicht aktiv
26-04-2025, 11:23
Beitrag: #4
RE: 8320 SPE nicht aktiv
eot auf +12V, blau auf 0V, gelb auf 0V
wenn du jetzt den braunen Draht mit +12V verbindest, fährt das SPE zu. Trennst du die Verbindung wieder, fährt es wieder auf.
Das kannst du leicht am CL410 machen.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 23-04-2025, 16:15
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 23-04-2025, 16:26
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 26-04-2025, 10:54
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 26-04-2025 11:23
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 26-04-2025, 11:56
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 26-04-2025, 13:09
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 27-04-2025, 11:35
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 27-04-2025, 15:47
RE: 8320 SPE nicht aktiv - 5624 - 27-04-2025, 15:58
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 01-05-2025, 21:46
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 02-05-2025, 08:52
RE: 8320 SPE nicht aktiv - peteralarm - 02-05-2025, 10:22
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 24-05-2025, 11:29
RE: 8320 SPE nicht aktiv - 5624 - 24-05-2025, 11:37
RE: 8320 SPE nicht aktiv - sysalarm - 30-05-2025, 14:09



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste