Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene
|
04-08-2025, 13:54
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene
Out 1-4 sind Lastausgänge, da muss immer die Basisspannung anliegen. Das sind KEINE Ausgänge zum Schalten der Komponenten! (Installationsanleitung)
Schau mal nach, ob du den Out4 auch als "Spannungsversorgung" in DLOADX eingestellt und den an +12V angeschlossen hast, und nimm einen der anderen Ausgänge Out 5-16 um deine Sirene bei "D" anzusteuern. Die Ansteuerung erfolgt im Alarmfall mit Schaltung auf Masse, d.h. "D-" sollte korrekt sein. Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde |
|||
|