Hallo,

die Sirene SPW-150 braucht 12V Betriebsspannung. Also Out4 auf Speiseausgang Typ 41 stellen.
Das Häkchen bei Polarität muss rein, sonst ist ja der Ausgang nicht aktiv.
Zum Ansteuern dann den OC-Ausgang Out5 mit D verbinden. Als Ausgangstyp da natürlich "Einbruchalarm" auswählen.
Also, so wie es FrankAusNRW auch schon beschrieben hat.

VG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene - AMtronic - 04-08-2025 16:32

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.042 16-12-2025 11:36
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 2.331 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  APDM-150 - Sabotage heimerdinger 2 1.362 26-07-2025 22:09
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  APMD-150: Reaktionszeit georg1010 6 2.430 19-08-2024 08:16
Letzter Beitrag: AMtronic
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.736 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Innensirene SPW-220R Domain-Markus 2 1.835 24-02-2024 18:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.517 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 8.455 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 3.420 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 3.621 14-02-2022 00:31
Letzter Beitrag: AaronK



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste