Zitat:Alle Linien sind als NC ausgeführt und ohne Widerstände angeschlossen. Möglicherweise hast Du den Hinweis nicht richtig verstanden, weil ich mich unverständlich ausgedrückt habe ![]() Mein Hinweis bezog sich auf die möglicherweise vorhandene alte Parametrierung ![]() Wenn in der Zentrale (von einer vorherigen Programmierung bzw. dort wo die Anlage vorher im Einsatz war) noch hinterlegt ist, dass bestimmte Linien mit einem bestimmten Widerstandwert überwacht werden, du die Linien aber ohne die "passenden" Widerstände brückst, dann wäre das eine der Ursachen für eine Sabotageausösung.
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
|
|||
|
|