Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Supervision Funk-Außensirene FUSG50100
18-01-2026, 11:49
Beitrag: #19
RE: Supervision Funk-Außensirene FUSG50100
Ein Elko kann ein ganzes Jahr lang Restspannung halten und davon hast Du in Deiner Sirene Minimum 4 Stück (Betriebsspannung + Signalfilterung jeweils 2).
Du musst z.B. den Anlernknopf 20 bis 30 mal drücken, dann ist alles raus.

Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade.
Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam.
einbruchschutz-siegen.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Supervision Funk-Außensirene FUSG50100 - sicherheitstechnik-siegen - 18-01-2026 11:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Funk Außensirene Christian 47 2 1.050 26-01-2025 17:12
Letzter Beitrag: Ollik
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.147 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Störung Supervision Swisstreasure 6 7.260 20-12-2020 12:27
Letzter Beitrag: megagramm
  Supervision ohne Tonsignal der Lange 1 3.208 07-12-2018 09:46
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  Außensirene (Funk Außsensirene) chaga 20 14.997 13-12-2017 19:30
Letzter Beitrag: Bros
  Funk-Außensirene FUSG50100 bekommt Errichtermodus nicht mit AlarmBär 5 6.773 19-09-2017 18:01
Letzter Beitrag: megagramm
  Schwankende Signalstärke (bis zu Supervision Fehler) isisger 6 6.781 22-08-2017 07:44
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  FUSG50100 Bestromung möglich? accutwin 2 3.538 15-08-2017 13:31
Letzter Beitrag: accutwin
question Funk-Außensirene Versorgung durch Netzteil elporto77 8 9.496 18-11-2015 22:56
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste