Signalgeber für techn. Brand
|
|
14-05-2026, 09:16
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
|
RE: Signalgeber für techn. Brand
Den Ausgangstyp "Brandalarm" gibt es so an der C400/C400H meines Wissens nicht. Man kann natürlich einen ÜG-Ausgangstyp definieren, allerdings liegt der solange an, wie auch die Meldung ansteht (also bis zum zurücksetzen, nicht bis zum eigentlichen Alarmstop).
Natürlich kann man auch alle Brandmelder einem Meldebereich zuordnen und diesen als Auslösegrund nutzen (MB-Alarmanzeige). Allerdings besteht dann das gleiche Problem, dass die Auslösung des Ausgangs erst mit dem Zurücksetzen aufgehoben wird. Die Funktion "MB-Alarmsummer" könnte auch eine Option darstellen. Genutzt habe ich sie noch nie, allerdings ist in der Compas-Hilfe vermerkt >>wird zeitlich genau wie der Alarmsummer des Bedienteils angesteuert<<. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Ausgang zeitlich unbegrenzt (bis zum Alarmstop/ Summer-Aus am BT und ggfs. nicht bei intern/ extern scharfer Anlage, oder Nachtruhe (Summer-inaktiv) angesteuert wird. Das müsste man vorher gründlich testen. Die Problemstellung gibt es ja eigentlich nur, weil vermutlich auch bei Einbruch/Sabotage ein Internalarm erfolgen soll und diese SG NICHT bei Brand laufen sollen. Würde nur bei Brand intern alarmiert werden, könnte man die AT entsprechend anpassen und die Internsignalgeber für Einbruch auf Extern-Alarmgeber akustisch konfigurieren. Hast du das schon irgendwie umgesetzt, wenn ja wie? =) |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Signalgeber für techn. Brand - StraightAhead - 08-05-2026, 16:26
RE: Signalgeber für techn. Brand - sicherheitstechnik-siegen - 08-05-2026, 20:10
RE: Signalgeber für techn. Brand - Fraggel - 08-05-2026, 21:08
RE: Signalgeber für techn. Brand - Notrufmelder - 09-05-2026, 00:24
RE: Signalgeber für techn. Brand - complex400 - 11-05-2026, 23:03
RE: Signalgeber für techn. Brand - Notrufmelder - 14-05-2026 09:16
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Interner Signalgeber stumm | Jonnie | 4 | 1.589 |
17-12-2024 19:51 Letzter Beitrag: Jonnie |
|
| Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H | telenot | 1 | 1.962 |
05-10-2023 21:16 Letzter Beitrag: 5624 |
|
| Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz | Martina H. | 19 | 12.865 |
28-08-2019 23:40 Letzter Beitrag: 5624 |
|
| Complex 400h - Telenot Signalgeber | tom_1 | 1 | 4.422 |
09-08-2015 20:27 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe