Lupusec XT2 mit 2 Sirenen - extern und intern
|
19-01-2014, 12:47
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Lupusec XT2 mit 2 Sirenen - extern und intern
(19-01-2014 11:44)The Saint schrieb: Hallo zusammen, Die ersten Handbücher bei der XT1 waren so beschrieben das man jede einzelne im Anlernprozess einrichten kann. Bis ich darauf gekommen bin einfach mal die Außensirene aus zuschalten hat bissel gedauert. Lupus drauf hin eine Mail geschrieben. Antwort: Das Handbuch ist in dem Punkt falsch, wird korrigiert. Meiner Meinung ist aber das Handbuch war schon richtig nur wurde es mit der Technik nie umgesetzt. Das Signal zur Einrichtung wird an alle gesendet diese nehmen alle Sirenen auf, in dem Alten Handbuch war das so beschrieben das nur die Sirenen Eingerichtet werden können dessen SW1 auf On steht. Hier vermute ich aber noch das es neue Sirenen geben wird. Als du deine Innensirene eingerichtet hast, hast du da auch Nein ausgewählt beim "Bestätigungston" hat die Innensirene mit ein Ton geantwortet das es übertragen wurde?. Die Zentrale ansich hat damit nichts zu tun wenn die Innensirene, einen "Arm/Disarm Bestätigungston" abgibt, die Zentrale sendet an alle ein Signal und die Sirenen Verarbeiten dieses mit der eigenen Konfiguration wenn die was anderes macht ist entweder die Konfiguration nicht korrekt oder die Sirene ist kaputt. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste