Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar?
21-01-2014, 21:51
Beitrag: #6
RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar?
Ja, mit den Eingängen an der Zentrale muss man DEOL verdrahten und die meisten Raucherkennungssysteme haben nur einen NC oder NO Kontakt. Mach es anders: Nimm einen normalen Öffnungsmelder und setze den Jumper (LK2 oder LK3) weiss nicht auswendig welcher, steht aber hinten in der Bedienungsanleitung, dass der interne Kontakt deaktiviert ist. Somit kannst den Magneten weglassen. Der Kontakt hat eine Brücke, bei "Alarm" ist die dran - Drahtbrücke raus - dort da schließt Du einfach das Relais vom Rauchsystem an, wenn das den Kreis unterbricht, dann gibt der Melder Alarm. Wenn Du dem dann in der Secvest die Eigenschaft Feuer zuordnest, hast Du was Du willst. Eine Weiterleitung auf das Handy mit einem anderen Raucherkennungssystem. So geht das ganz einfach - mit einem Öffnungsmelder der einfach als Sendeelement dient, der Vorteil ist auch, dass du den Rauchschalter und den Öffnungsmelder hinsetzen kannst wo DU es willst und keine Kabel an der Anlage brauchst. Na is' das was?

VG Marc