Riegelschalter nachrüsten
28-01-2014, 21:54
Beitrag: #3
RE: Riegelschalter nachrüsten
(27-01-2014 22:32)nosome schrieb:  ...Also den RS in Serie mit dem Magneten schalten. Das wird wohl normalerweise so gemacht, oder übersehe ich was?

Welchen Sinn soll das ergeben.

Das wird normalerweise so NICHT gemacht.

Der Magnet an der Tür dient der Öffnungsüberwachung.
Ein Riegelschaltkontakt dient der Verschlussüberwachung.
Beides sollte in der Anlage unterschiedlich ausgewertet werden, darf also nicht in Reihe liegen.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Riegelschalter nachrüsten - nosome - 26-01-2014, 11:38
RE: Riegelschalter nachrüsten - Alarmservice-Hamburg - 28-01-2014 21:54
RE: Riegelschalter nachrüsten - PTSS - 29-01-2014, 09:39
RE: Riegelschalter nachrüsten - PTSS - 29-01-2014, 10:24
RE: Riegelschalter nachrüsten - PTSS - 29-01-2014, 12:33
RE: Riegelschalter nachrüsten - PTSS - 29-01-2014, 14:08
RE: Riegelschalter nachrüsten - PTSS - 29-01-2014, 15:00
RE: Riegelschalter nachrüsten - PTSS - 29-01-2014, 16:08
RE: Riegelschalter nachrüsten - PTSS - 29-01-2014, 16:54