Eingang ET am Bedienteil Terxon MX
31-01-2014, 11:41
Beitrag: #4
RE: Eingang ET am Bedienteil Terxon MX
jupp

– Ein-/Ausgang
Bei dieser Funktion wird der Teilbereich aktiviert, nachdem der Benutzer den Teilbereich aktiviert und
anschließend eine Zone des Typs „Ein-/Ausgang“ auslöst. Der Teilbereich wird danach nach der
eingestellten Stabilisierungszeit aktiviert.
– Ausgang Manuell
Bei dieser Funktion wird der Teilbereich aktiviert, nachdem der Benutzer den Teilbereich aktiviert und
anschließend eine Zone des Typs „Ausgang Manuell“ auslöst. Der Teilbereich wird danach nach der
eingestellten Stabilisierungszeit aktiviert.
– Zeitlicher Ausgang
Bei dieser Funktion wird der Teilbereich aktiviert, wenn der Benutzer den Teilbereich aktiviert und die
programmierte Ausgangszeit abgelaufen ist.
Die Stabilisierungszeit ist in der Ausgangszeit enthalten. Wenn z.B. die Ausgangsverzögerung 30 Sek.
beträgt und die Stabilisierungszeit auf 10 Sek. programmiert wurde, beginnt der Ablauf der
Stabilisierungszeit 10 Sek. vor Ende der Ausgangszeit.

Hinweis
Die kürzeste Ausgangsverzögerungszeit beträgt 10 Sekunden,
auch wenn Sie den Wert auf „0“ setzen.

– Unverzüglich
Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie den Teilbereich schnell aktivieren wollen. Der Teilbereich wird 10
Sek. nach Eingabe des Codes aktiviert.
– Verzögerte Aktivierung
Diese Funktion entspricht der Funktion „Zeitlicher Ausgang“, mit dem Zusatz, dass bei Auslösung einer
Zone die Ausgangszeit neu gestartet wird.
– Schlüssel
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie einen Schlüsselschalter an einer „Schlüssel“-Zone verwenden,
um die Zentrale zu aktivieren. Das Schalten des Schlüsselschalters macht aus einer „Ein-/Ausgang“-Zone
eine „Sofort“-Zone, während der Teilbereich aktiviert ist.
– Still
Bei dieser Funktion werden die Teilbereiche still aktiviert.
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Eingang ET am Bedienteil Terxon MX - PTSS - 31-01-2014, 11:34
RE: Eingang ET am Bedienteil Terxon MX - PTSS - 31-01-2014 11:41



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste