Dauerstörung am Bedienfeld Terxon SX
14-03-2014, 21:02
Beitrag: #10
RE: Dauerstörung am Bedienfeld Terxon SX
> ... normally open (NO) ...

... bedeutet, daß dieser Kontakt normalerweise offen ist, also keine Brücke, Hewell.

Sicherungen - bitte unbedingt präzise gleiche Typen besorgen um Schäden an der SX zu vermeiden. Das ‘F’ steht für flink und den Wert 1A bzw. 2A :

F1 – 12V AUX = 230V, 1A f
F2 – Batterie = 230V, 2A f

Die defekte Sicherung ist dann auch eine Erklärung für die Störung mit der roten LED. Vielleicht legst Du Dir ein paar mehr Sicherungen auf ‘Lager’. Schnell ist bei einer Installation mal ein Malheur passiert.

Comprende ? Buen viaje y hasta la vista.
Manfred